市政给水压力0.25mpa 供水高度怎么计算

如题所述

H1/H2=(N1/N2)^2。

二次供水为单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压,通过管道再供用户或自用的形式。二次供水主要为补偿市政供水管线压力缺乏,保障寓居、生计在高层人群用水而建立的。

根据流体力学的基本定律可知:水泵类设备均属平方转矩负载,其转速N与流量Q、压力(扬程)H以及轴功率P具有如下关系:Q1/Q2=N1/N2;H1/H2=(N1/N2)^2;P1/P2=(N1/N2)^3;Q1、H1、P1分别为水泵在N1转速时的流量、压力(或扬程)、轴功率;Q2、H2、P2分别为水泵在N2转速时的相似工矿条件下的流量、压力(或扬程)、轴功率。

扩展资料:

市政给水要求规定:

1、当给水区域内各用户对水质、水压的要求相差较大,或地形高差较大,或功能分区比较明显且用水量较大时,可根据需要采用几个互相独立工作的给水系统分别供水。

2、当用户对水质的要求相差较大时,可采用两个或两个以上的独立系统,把不同水质的水分别供给各用户。采用分质供水可减少供水成本,充分利用水资源。

3、电器自动控制系统,应防水、防尘、经常检查线路绝缘情况,连接螺栓是否松动和保险丝完好等情况。压力表外部最好用透明材料包裹,以防损坏。

参考资料来源:百度百科-二次供水

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-31

市政水压0.25MP,只能满足-1层——6层的水压。但考虑到市政水压的不稳定,一般都是做到-1层——3、4层为市政水压供水。以上的楼层为二次供水,并且分区。住宅建筑越来越注重品质的提升,所以建议不考虑市政水压供水,全部采用二次加压供水方式,大致可分3个区,-1层——7层为低区,8层——14或是15层为中区,剩下的为高区。

《建筑给排水设计给排水规范》中规定供水压力:一层(平房)0.1MPa,二层加0.02MPa,三层到六层每层加0.04MPa,所以市政保证六层有合格的水,那么压力就是0.28MPa。

扩展资料

市政直接供水的楼层数在城区的分布都是不一样的,因为城区内部市政管网敷设的管径、区域加压泵站的压力以及所要加压小区和商业附近的分流情况都可以影响到市政直供;打个比方市政给水压力一般是0.2Mpa`~0.25Mpa之间,也就是说可以直供到20米到30米。

除了管损以及出水水头,可以直供4-6层是没问题的。调查清楚所在道路市政水压情况才可以确定二次供水从几楼开始,这项工作没做好的话机会出现加压分区处的用户用不上水的情况。

参考资料来源:百度百科—建筑给排水设计规范

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-25
理论上能供到25m高的高度,这是指没有水头损失的情况下,如果扣除沿程水头损失和局部水头损失,约为理论高度的30%,则市政给水压力0.25MPa能供至17.5m高的用户,也就是说,6层楼用水没有问题。本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-04-13
每0.1MPA对应极限供水高度9.8米