AB PLC高速计数模块与长春的编码器配合怎么接线?那个文档里只给出了用AB编码器的接线.
主要是电源线怎么接,长春编码器型号是:LF-102.4BM-C24F,增量的,电源24VDC
举报该问题
推荐答案 2011-09-02
ä¸è¬ç¼ç å¨å¼åºçº¿æ4æ ¹ï¼24Vï¼0Vï¼Aï¼Bãè³äºæ¥å¨è®¡æ°æ¨¡åçåªä¸ªç«¯åï¼è¦çç¨åºæ¯ç¨åªä¸ªç«¯åä½ä¸ºè¾å ¥çï¼ç¼ç å¨ä¸çµè¿å ¥æ¨¡æç¶æï¼å¯å ä¸è£ å¨æºå¨ä¸ä¸çµï¼ï¼æ转ç¼ç å¨è°ççæ§ï¼è®¡æ°å¨æ¯å¦æç»å¢å æåå°ãæ¥å¤æAï¼B项æ¯å¦æ¥åã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4Rh5cRBhW.html
其他回答
第1个回答 2011-09-04
AB的高速计数模块应该是1771-VHSC,编码器引出线有7根,分别为火、零、地,和A\A-,B\B-,将A\A-,B\B-分别接在PLC高速计数模块的四个点上(如:1、2、3、4四个点),24V电源单独引线。
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-09-02
一般编码器引出线有4根和5根线之分,既24V 0V A相 B相 Z相,4线式的没有Z相,首先电源是必须要接的,那么A相和B相接到PLC的的那个输入点上,那就要看看PLC的编程手册了!
第3个回答 2020-11-02
图片两个ABPLC的两个1734-VHSC高速计数器模块,接入两个编码器
相似回答
请大侠指点三菱
PLC的
FX2N-1HC的
高速计数
通道接
AB
相
编码器怎么接线
答:
AB相编码器接线一般接四根就可以正常使用
。电源一般为 24V DC 直流电。然后就是 A相 B相 信号线 A相接X0 B相 接X1即可。我们通常用的是增量型编码器,可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数。如单相联接,用于单方向计数,单方向测速,只接 X0 输...
伺服电机
的编码器
反馈A/B相脉冲
如何
接入
PLC
中?
答:
AB相脉冲,一般选择支持AB相输入的
高速计数模块
(大部分高速计数模块都支持这种标准方式),有些一体式
PLC的高速
输入口可以配置成高速计数模块。不管是
编码器
直接接入PLC,还是从驱动器上的AB相反馈输出到PLC,高速计数模块一般都支持。高速计数有频率限制,选型和参数设置时请注意这个要点。
...式
编码器
用三菱FX2N
PLC
进行
高速计数
时
如何接线?
答:
如果是NPN的话,只需要使用A+ B+即可
。A,B接到PLC的输入端X0,X1或者其它都可以,再把编码器正极和负极接到电源上。如何选择主要看你使用的是哪个高速计数器,