33问答网
所有问题
知道总功率怎样选三相四线表,电流互感器
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-13
1,根据总功率计算出额定电流,电流互感器一次额定电流应与负载电流接近,电度表为5A附近。
2,匹配电流互感器的电度表只使用(1.5-6)A的三相四线(有功、无功、多功能)电度表,按总功率乘以2所得略低一些选择电流互感器。
3,例如:总功率是141KW,电流互感器选150/5,三相四线表选3*220V /380V 3*1.5(6)A。
4,常用国标电流互感器一般都是xA/5A,就是不管一次电流多大,二次电流最大是5A,选择时一般不考虑功率的大小。一般只考虑体积及内孔的大小。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4WW5PcPBP.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-18
匹配电流互感器的电度表只使用(1.5-6)A的三相四线(有功、无功、多功能)电度表
按总功率乘以2所得略低一些选择电流互感器
举例说明,如300KW可以选择600/5的,如果设备并不是同用,也可以选用500/5的本回答被提问者采纳
第2个回答 2018-04-16
根据总功率计算出额定电流,电流互感器一次额定电流应与负载电流接近,电度表为5A附近。
本回答被网友采纳
第3个回答 2012-02-13
I=P/(√3*U)。
P为最大功率,U为额定电压;
根据I悬着电流互感器一次额定电流,一次额定电流按应大于I;
互感器二次额定电流选5A;
三相四线表选择5(6)A。6表示可承受的过载电流。
相似回答
三相四线
有功电表和
电流互感器怎样选择,
有什么依据吗
答:
其实很简单:
电流互感器
:按照变压器二次侧额定电流配置电流互感器一次电流。
三相四线
电表:3*1.5(6)A; 因为所有电流互感器二次电流均为5A。例如:50KVA变压器二次侧电流为72.2A;那么可以配置75/5A互感器;100KVA变压器二次电流144A;配置150/5A互感器。
用电
总功率
为59Kw照明用电
怎样选择三相四线
电度表呢?
答:
总功率
59KW照明用电分成三线
四线
后,每相20KW左右
,电流
九十多安培 ,可选150/5或200/5的
电流互感器
三个 ,3X3(6)A的三线四线的电流互感式有功电度表一个。
总用电量280千瓦配多大线
三相四线
的,多大的
电流互感器
和电表_百度...
答:
你好:——★1、
三相四线
负载中包括三相电动机、单相照明设备等。用电负载 280 KW 的三相电源,它的额定电流最大约为 560 A 左右。——★2、
选择电流互感器
应该选标称值 600 / 5 的,一次电流最大为 600 A ,满足负载需要;电流互感器的二次输出都是 5 A ,可以使用通用的三单元计量电度表:...
大家正在搜
电流互感器接线图 三相四线
三相四线电表互感器
三相四线互感器怎么接
100安三相四线电表承受功率
三相四线互感器接法
接互感器的三相电能表
三相四线的功率怎么算
电流互感器二次接线
电流互感器实物接线图
相关问题
三相四线电线分时表:总功率100千瓦,如何选表?是否要互感器...
请怎么选择三相电度表和电流互感器?比如我的最大总功率在110...
请问:三相四线总功率在80KW选用多大的电度表和电流互感器
知道总功率怎样选三相四线表,电流互感器?
知道总功率怎样选三相四线表,电流互感器
装机总功率400KW需要多大三相四线制电表和电流互感器,设备...
如何选用和安装三相四线电能表和电流互感器
三相四线有功电表和电流互感器怎样选择,有什么依据吗