三相四线电线分时表:总功率100千瓦,如何选表?是否要互感器? - 33问答网

三相四线电线分时表:总功率100千瓦,如何选表?是否要互感器?

如题所述

100KW额定电流约200A,互感器可以选择250:5的。
电度表选择3*1.5(6A)的。
电流互感器的选择条件:  
  (1)额定电压  
  额定电压与所在线路的标称电压相符。  
  (2)额定频率 ç”µç½‘工频50Hz。  
  (3)额定一次电流  
  对测量、计量用电流互感器,额定一次电流按线路正常负荷电流的1.25倍选择;对保护用电流互感器,当与测量共用时,只能选用相同的额定一次电流,单独用于保护回路时,宜按不小于线路最大负荷电流选择。  
  (4)额定二次电流  
  电流互感器二次侧额定电流一般为5A或1A。对于大型室外变电站,由于电流信号引线较长的情况下宜选用1A的电流互感器;对于中压室内开关站电流信号引线不长的情况宜选择5A的电流互感器。  
  (5)精度  
  电流互感器精度等级有0.1、0.2(0.2S)、0.5(0.5S)、1、3级及5P、10P级。0.1级用于实验室作精密测量用;0.2(0.2S)及0.5(0.5S)级用于电能计量用;1级和3级用于电流测量用;5P和10P用于保护。  
  (6)额定动稳定电流  
  额定动稳定电流不应小于所在地最大三相短路电流峰值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考