33问答网
所有问题
高压断路器在合闸状态不小心储能了,但有不能断电,如何释能啊
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-01-30
断路器储能有二种形式,一种是合闸前人手按钮控制储能,另一种是跳闸后即自动储能。弹簧未储能是合闸状态,弹簧储能是分闸状态?此说法不正确,断路器是否在合闸状态,与是否储能没有直接关系。弹簧有二个,一是储能弹簧,二是分闸弹簧(在释能电磁铁使储能弹簧释能时,断路器合闸,同时使分闸弹簧储能)。
追问
本来是在合闸状态,我以为没合闸就按下了储能按键,储能完成(灯亮了)结果发现合着闸呢,怎么把能释掉啊 谢谢啦
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4WcPdhh00.html
其他回答
第1个回答 2012-01-31
储能就是为了可以操作的,正常的情况下开关时应当保持在储能状态的,开关开合就是释放能量的过程,开合后要保持储能,以便于下次操作。
第2个回答 2015-12-01
你可以接地放电
相似回答
断路器在储能
的情况下
不能合闸,怎样
才能解除储能
答:
断路器受电侧通电时,直接储能;合闸时
释能,合闸
完成的瞬间,又储能。手动
储能在断路器
电动储能失灵情况下采用,可手动
合闸,
也可电动合闸。一般情况下,建议电动操作!这个应该可以帮到您!
正泰DW15-1600
断路器,
点上位机上的合闸,只
储能不合闸,
需要手动按断路器...
答:
1、因为可以
储能,
所以
断路器
控制部分有电,没有问题。分闸
储能状态
下,短接断路器上的41和44端子,看是否能闭合,如果能,则是外部控制回路有问题。2、分
闸状态
下,断开控制回路电源,测量42、44之间,看看是否通,不通的话,检查断路器的辅助触点,是否都接触良好,如果辅助触点没有问题,则很可能是...
检修
高压断路器
时
,开关在
分
状态,怎样
操作释放能量?
答:
分闸后,有可能
断路器
还处于
储能状态
。这个时候再次
合闸,
然后分闸。就完成能量释放啦
大家正在搜
相关问题
断路器何时开始储能?是合闸前还是合闸后?或者说弹簧未储能是合...
为什么ZW1——3200智能型万能式断路器处在释能状态,不能...
框架断路器储能和释能在通电和断电时是怎么回事,然后手动储能后...
DL断路器是合闸储能还是分闸储能?
真空断路器手动储能可以合闸,自动储能不行。真空断路器控制开关...
高压真空断路器储能灯不灭
高压断路器合闸线圈的储能方式有几种,那种储能方式是让断路器不...
什么是断路器弹簧储能?