科龙空调开机20分钟停室外机3分钟又起动

如题所述

对于定频空调机来说,基本上是正常现象。
定频空调机对于室内温度的控制逻辑是,当室温到达设定温度的下2度时,压缩机会自动停止制冷运转;当室温回升至设定温度的上2度时,压缩机又会自动启动制冷运转,室温也随之又降低,直至室温又达设定温度的下2度;压缩机再次自动停止,如此周而复始循环。
此种循环的启动及停止周期,没有特定型,须看室内热负载与空调机制冷能力而定,但一般情形应是ON3分钟以上,OFF也在3分钟以上。
如果ON的时间特别的短,短至1分钟之内,既是冷媒系统或压缩机出现问题,需由专业人员详细检查原因。
如果是变频空调机,室温的控制逻辑是压缩机不停机,只降频运转,低频的低制冷量等于室内的热负载需求,可使室温维持在正负0.5度以内的恒温状态。若变频空调机也出现压缩机ON-OFF循环现象,除非变频空调机的匹数过大,室内的热负载需求过小,才有可能发生启动停止的循环模式,否则,也必定是冷媒系统及压缩机出现了故障。一样须由专业人员仔细检查判断。追问

修好了,是管温变值的问题!

追答

修好就好,可以安心用了。以后再出问题,往这几个方向查查。
不制冷原因很多,
系统方面可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。
压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。
高压过高过热的原因及排除:
1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。
2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。
3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。
4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。
5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。
电路方面的问题则是:
1,控制电路板故障。
2,温度传感器过载,信息错误。
3、电源接线松脱、接触不良。
4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。
系统或电路上还有很多其他的可能,常见的就如上述。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考