33问答网
所有问题
变压器的一、二次电流如何计算?例如一台500KVA变压器,它的一次电流和二次电流如何计算呢?公式麻烦给一
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-06-05
变压器有单相与三相之分,你问的是500KVA的变压器应该是三相。单相:容量除电压。P=UI三相:容量除以电压再除以1.732.P=1.732*UI
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4Wdh0Rd5.html
其他回答
第1个回答 2007-10-14
电流等于容量除以根号三除以电压
假如500kVA变压器高低压为10kV/0.4KV
高压电流I=500/√3/10(A)
低压电流I=500/√3/0.4(A)
第2个回答 2007-10-20
既然500KVA,应该是三相变压器,二次侧电流等于容量除以二次侧电压乘以0.6(经验公式 )。你这里一次侧、二次侧的电压都没有给出来,算个P啊。
参考资料:
http://hi.baidu.com/yccoffee/blog/item/4e634509ea8b22cc3ac76372.html
第3个回答 2007-10-14
需要看初次级的电压是多少,先计算次级的电流,最大电流等于500k除以次级电压。一次电流是除以一次电压
相似回答
变压器一次电流和二次电流怎么算
答:
变压器电流经验口算法:一次电流I≈S*0.06 二次电流I≈S*1.5
例如:一台500KVA的变压器计算一次电流和二次电流,用电流公式I=S/(根号3*U) I=500/根号3*10=500/17.32≈28.8A I=500/根号3*0.4=500/0.69=724.6A 用变压器电流经验口算公式计算:I=500*0.06≈30A I=500*1.5=750...
变压器
是6kv
500kva
问
一次,二次电流
互感器和电度表的选择,要
计算
过程
答:
变压器一次额定电流In1=500/1.732/6=48.11A 变压器二次额定电流In2=500/1.732/0.38=759.69A
高压侧电流互感器变比选择50/5,电度表选择额定电压100V、额定电流5A的。实际电度等于电度表抄见电度乘以电压互感器变比6000/100乘以电流互感器变比50/5。低压侧电流互感器变比选择1000/5,电度表选择额定...
怎么算变压器的一次和二次电流?
答:
变压器电流经验口算法:一次电流I≈S*0.06 二次电流I≈S*1.5
例如:一台500KVA的变压器计算一次电流和二次电流,用电流公式I=S/(根号3*U) I=500/根号3*10=500/17.32≈28.8A I=500/根号3*0.4=500/0.69=724.6A 用变压器电流经验口算公式计算:I=500*0.06≈30A I=500*1.5=75...
大家正在搜
变压器一次和二次电流计算
变压器一二次电流计算公式
单相变压器一次二次电流怎么计算
配电变压器一二次电流计算
变压器的一次和二次电流之比
变压器一二次额定电流计算
变压器二次电流计算
三相变压器二次电流计算
变压器二次电压怎么计算方法
相关问题
500kVA的变压器可以的二次侧额定电流是多少,如何计算,可...
变压器如何计算电流?例如500KVA三相
变压器是6kv500kva问一次,二次电流互感器和电度表的选...
计算一台额定容量为2500KVA的变压器,变比为6/0.4,...
已知三相变压器的容量500KVA,一次侧额定电压10000V...
500KVA变压器二次最大三相短路电流如何计算
容量2500KVA的变压器,低压零序电流互感器应先多大?怎么...
500KVA变压器承受多少电流