33问答网
所有问题
6米的监控立杆必须要加避雷设备吗?用什么方法最简单省事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2007-08-08
如果比较近的范围内有超过监控杆高度(要有明显差别,几厘米不算)的良好导体,可以不加,
如果没有上一条的,而且你的监控杆刚好是钢制,那么就在钢杆的脚部,做好良好的接地应该也可以。最好安装一个高过监控设备的避雷针。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4c004h0d.html
其他回答
第1个回答 2007-08-08
需要 在上面 引根地线下来 接地
我做的那个8米旁边还有个 灯杆 是10米的
虽然简单 但效果不好
如果真的是 雷多的天气 被劈多了 一样会废的 ~~~!
第2个回答 2007-08-10
监控立杆如果是在楼宇之间(本身楼宇有防直击雷的装置的情况下),看其是否在保护范围内,如果不在,您需要在监控立杆上面加根针,做好接地。
题外话:您的监控装置需要做电涌保护,否则摄像头易损坏。
相似回答
监控立杆
地上有6米高离地4米有配电箱,
领导要在立杆上装避雷针
,周围有电...
答:
装避雷针最好在摄像机上装上避雷器
,由于周围有配电箱、高压变压器等电力设施干扰源,建议加装抗干扰器,避雷针接地线在地下最好连上一个一平方以上的铁板
一般
的监控立杆
上
需要
安装
避雷
针
吗?
答:
避雷针的保护范围是,地面半径是高度的1.5倍的伞型区域,
如果立杆的高度在周围建筑物的伞型区,那就不需要安装,否则就一定要安装
。
监控立杆
安装注意事项及制作要求
答:
监控立杆一定要安装避雷针
,而且避雷针在安装的时候接线要正确导入地下,最好导线不走杆体。这样做的目的是最大限度的保证监控立杆的安全性,为市民营造一个最文明最安全的交通环境。土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:【htt...
大家正在搜
做监控立杆需要用哪些设备
监控立杆怎么走线
监控立杆
监控立杆类型
监控立杆安装
监控立杆图片
监控立杆安装规范
一个监控立杆多少钱
监控立杆基础标准
相关问题
6米的监控立杆怎么立起来,用机器,还是人工拉,太高了。
6月份你不是做防雷的吗?现在怎么做监控了?
室外6米的球机监控立杆,甲方要求接地电阻少于10欧,求详细的...
室外立杆的监控防雷该怎么做?
室外监控立杆接地的做法
监控立杆的安装要求是什么?
高清卡口监控系统监控立杆防雷接地
室外监控防雷接地需要多大地线