高清卡口监控系统监控立杆防雷接地

高清卡口监控系统监控立杆防雷接地安装有懂的 请指导 知道 如何施工 最后有图纸 多多感谢 回答满意者 给50-100分

1、外部防雷
在立杆顶部架设避雷针,圆钢小于1米的话用直径12mm的。可直接用立杆作为引下线接地。
2、安装防雷器
对于监控摄像机要安装对应的防雷器:电源、视频、控制线要同时保护到。防雷器在安装的时候,离设备线路距离不要超过0.5米。并且要装在箱子里,防止雨天雨水进去短路。
3、等电位连接
摄像机外壳、立杆、臂架、防雷器接地线这几点要做好等电位连接。可用6mm2的铜线通过等电位连接端子将他们连接起来,并且端子箱也要做好接地。
4、屏蔽
摄像机的电源线路、信号线路要做好穿管、埋地,并且管2端要接地,防止线路干扰和电磁感应。
5、接地
防雷接地一般要求4欧姆,但是考虑到此系统是共用接地装置,按照GB50057共用接地的时候要根据接入的最小值要求。例如此系统有等电位接地,等电位接地一般要求地网小于1欧姆,所以这个共用地网要求阻值小于1欧姆。一般地网的顶端离地要大于0.5米。
6、地网阻值
考虑到有的地方土壤地质等原因,可能接地电阻达不到要求可用下面方法降低电阻:
1、增加埋深
增加地网埋设深度可有效降低接地电阻值。
据有关资料记载,在3m深处的土壤电阻系数为100%,4m深处为75%,5m深处为60%,6.5m深处为50%,9m深处为20%,这种方法可不考虑土壤冻结和干枯所增加的电阻系数,但施工困难,土方量大,造价高,在岩石地带困难更大。

2、增加接地体的数量
当一根接地体不能不满足要求时,可增设垂直接地体(可要角钢)并且通过扁钢焊接起来作为水平接地体。
3、换土
看看附近土质好导电好潮湿的土壤,换到土壤不好的地方。
4、加降阻剂
降阻剂是由几种物质配制而成的化学降阻剂,是具有导电性能良好的强电解质和水分。这些强电解质和水分被网状胶体所包围,网状胶体的空格又被部分水解的胶体所填充,使它不致于随地下水和雨水而流失,因而能长期保持良好的导电作用。这是目前采用的一种较新和积极推广普及的方法。 (不介意用此方法)纯手打,忘采纳!追问

图纸给我看看

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-09
这个简单,我有图纸,看我用户名联系吧。。。
第2个回答  2013-09-07
任何防雷最基本的首先要有合格的地网,没有地网其他都是没用的。合格的弱电防雷地网接地电阻应小于4欧姆。
立杆的顶部必须要有接闪器,也就是我们常说的“避雷针”,如果是金属立杆,可以直接做为引下线,如果是水泥杆就必须用镀锌扁铁(40*4)或Φ12mm以上元钢筋做引下线,并与地网连接,连接地网的部分可以用扁铁或圆钢筋直接焊接,也可以通过24平方多股铜导线连接,且长度越短越好。
监控摄像机安装高度必须低于接闪器高度,如果是安装在横杆上,摄像机到接闪器顶端直线与立杆的夹角不应大于30°。
立杆上的金属设备箱必须可靠接地。
摄像机金属外壳必须可靠接地。
摄像机信号线、电源线应就近穿入金属套管内(可以从金属立杆内部走线)。如果是水泥杆另加金属线管,该线管必须可靠接地。
摄像机电源部分最少安装两级电源防雷击浪涌保护器,220V端安装一级防雷,AC24V端(DC12V)安装二级防雷。
摄像机输出信号线必须安装视频信号放浪涌保护器(可选择电源+信号二合一防雷器)。
远距离信号传输选择光纤最安全,如必须用视频线传输的话应尽量采取埋地敷设的方式,避免架空拉线。