33问答网
所有问题
如何计算无功补偿电容?
知道负载电流1800A,电压400V,功率因数0.4,问功率因数提高到0.95需要多少容量电容?电流降低多少?列出详细的计算公式。谢谢!
举报该问题
推荐答案 2015-08-19
计算无功补偿电容,只需根据以下两个公式即可算出;
设功率因数为a a=P/S
S=根号下(p^2+q^2)
p有功功率,s为视在功率,q为无功功率
无功功率补偿,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4c4cW00cWBBRBPdBPd.html
其他回答
第1个回答 2010-04-23
1》负载电流1800A的功率:
P=1.732×U×I×COSφ=1.732×0.4×1800×0.4≈500(KW)
功率因数从0.4提高到0.95时,每KW功率需电容补偿量为1.963KVAr,总电容补偿量:
Qc=500×1.963≈982(KVAr)
2》电流将降低:
I=1800-P/1.732/U/COSφ=1800-500/1.732/0.4/0.95≈1040(A)
参考资料:
《简明实用电工手册》
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
做
无功补偿
时,
如何计算
需要的
电容
容值?
答:
1、只安装一组电容器 Q为该线最小负荷时无功功率值,L为线路总长度。C0=1/3Q 由变电所实施无功补偿
。C1=2/3Q 2、安装两组电容器 C0=1/5Q 由变电所实施无功补偿。C1=C2=2/5Q
怎样计算无功补偿电容
量
答:
计算
方法:Qb=(1/2~~1/4)Pn Qb 其中:Qb:需要
补偿
的
无功
容量,kVar U:电机额定电压,kV Ia:电机空载电流,A 该方案是
电容
与电机固定并联同时工作,所以主要考虑在空载时不要出现过补偿,以免造成电容与电机振荡而出现故障。但是该方案在电机有载时是欠补偿,故补偿效果一般。2、对于独立的有大惯...
如何计算无功补偿
容量?
答:
无功补偿容量的计算有两种方法:(1)按照变压器容量进行估算
常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar 。(2)通过查“无功补偿容量计算系数表”进行计算 如果有设备负载的详细资料如有功功率(P),负荷情况,运行时的...
大家正在搜
无功补偿电容器容量计算公式
如何计算无功补偿容量
无功补偿电容器容量
电容器补偿无功功率的原理
无功补偿容量计算方式
无功补偿电压计算
电容无功补偿的原理
无功补偿电容器型号
无功补偿电容器规格
相关问题
做无功补偿时,如何计算需要的电容容值?
电容无功补偿如何计算?
电容无功补偿如何计算
怎样计算无功补偿的电容器的容量
如何计算无功补偿配电柜中电容的的容量、电流?
怎样计算无功补偿电容量
如何计算无功补偿消耗的电量。
如何计算补偿电容的容量?