知道负载电流1800A,电压400V,功率因数0.4,问功率因数提高到0.95需要多少容量电容?电流降低多少?列出详细的计算公式。谢谢!

  计算无功补偿电容,只需根据以下两个公式即可算出;
  设功率因数为a a=P/S
  S=根号下(p^2+q^2)
  p有功功率,s为视在功率,q为无功功率
  无功功率补偿,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-23
1》负载电流1800A的功率:
P=1.732×U×I×COSφ=1.732×0.4×1800×0.4≈500(KW)
功率因数从0.4提高到0.95时,每KW功率需电容补偿量为1.963KVAr,总电容补偿量:
Qc=500×1.963≈982(KVAr)
2》电流将降低:
I=1800-P/1.732/U/COSφ=1800-500/1.732/0.4/0.95≈1040(A)

参考资料:《简明实用电工手册》

本回答被提问者和网友采纳