33问答网
所有问题
电缆烧断 空开没跳闸是什么原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-02-02
可能的原因:
1、接头处因为接触不好正常运行时电流慢慢发红发热烧断;
2、电缆局部导线有损伤或机械硬伤降低了载流量发红发热烧断;
3、电缆局部绝缘有缺陷,慢慢放电损伤了导线,载流量降低发红发热烧断;
4、电缆或负荷短路,空开有故障等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4c544P005.html
其他回答
第1个回答 2011-10-18
问题说得不是很清楚,是同一相有薄弱点断了,还是两根线之间短路烧断?
如果是第一种那是线路的问题(电流是正常电流,因为电缆损坏断了,断路器当然不跳)
如果是第二种,那就要计算了,断路器与线路匹配是不是合适:
断路器选择原则是:第一,断路器额定电流小于下端线路所能长期承载的电流,大于下端负载容量;第二断路器瞬时脱扣电流小于下端线路短路的计算电流。线路离电源端过长,过细,断路器选择又很大,短路电流达不到瞬时脱口电流值,当然就不能及时跳闸保护。
第2个回答 推荐于2018-12-08
可能的原因:
1、终端空开选择过大;
2、线缆过小:
3、空开损坏(触点粘合、脱扣器损坏) ;
4、烧断的是空开之前的线缆。
本回答被网友采纳
相似回答
电缆烧断
空开没跳闸是什么原因?
答:
可能的原因:1、接头处因为接触不好正常运行时电流慢慢发红发热烧断
;2、
电缆局部导线有损伤或机械硬伤降低了载流量
发红发热烧断;3、电缆局部绝缘有缺陷,慢慢放电损伤了导线,载流量降低发红发热烧断;4、
电缆或负荷短路,空开有故障等
。
为
什么
电断了
空气开关不跳闸
了?
答:
断电+空气开关不跳闸原因:空气开关额定动作电流过大
,和线路的最大允许通过电流不匹配,线路长期过载或者部分燃烧时,还没有短路或者没有达到空气开关动作电流值,所以不动作。空气开关不带漏电保护功能,所以电线如果不是因为短路或者过载原因导致电线燃烧的话,空开是不会提前动作的(包括燃烧过程不短路)...
电缆烧断
了 而
空开没跳闸是什么原因
呢??
答:
1.考虑敷设系数35平方的电缆载流量才91A,开关和电缆选型是否与负荷匹配
。2.如lz所说,
线路过长,负荷容量过大
,的确存在开关过流保护不能正确动作情况,所以一般开关柜内都会加装零序电流继电器,做接地保护跳闸。