开关是施耐德100A的 电缆35平方的 烧断处 距离开关大约有六百多米左右 我自己认为是 因为线路太长 内阻太大 在电缆烧断短路的瞬间 不足以达到空开短路保护跳闸电流值 我想问的是还有没有其他原因呢?
因为电缆烧断后开关没跳闸 电缆断处还有电 开始负荷处没电 我还拿钳表去测量了一下 并没有电流 那跟电缆到是有接头 不过不在烧断的位置· 检查过开关也没有发热等迹象·· 也就是说 电缆是瞬间烧断的
解剖断线处,仔细观察分析原因。还有可能是绝缘损坏铜线锈蚀。