刚浇注好的电梯基坑渗水怎么补救

如题所述

  电梯地坑筑漏方案:
1、凿除粉刷至结构层。
2、对裂缝用切割机割成“V”字,用膨胀橡胶嵌条密封。
3、对遇有蜂窝、孔洞大渗漏部位采用聚氨酯注浆堵漏方法进行修补。
4、对漏洞采用博隆聚氨酯堵漏剂,压泵堵漏。
5、用特种水泥粉刷找平。
6、交叉式涂刷聚氨酯防水膜4遍。
7、用水泥粉刷起到保护的作用。
电梯基坑渗水原因分析:
(一)施工质量问题外墙面的刚性防水局部渗漏,外墙面的刚性防水层未能起作用。
外墙柔性防水搭接处未粘牢固及基础卷材折断、室内刚性防水层墙面与地面相交处未
能按设计要求施工,出现烂根现象。未做好穿墙套管处的防水及房间的防水层。
(二)设计不合理内墙面未做防水处理,地下室内的120mm隔墙基础设计在房心
土上,120mm隔墙面及墙根未做防水处理,地下水如此处进入地下室。地下室分户
门的门框栽入房基土上,此处也是地下水的进水口。
(三)安装电梯固定设备,钻孔产生漏水。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01

背水面带水维修现在不是什么难事,关键要使用好的材料及正确施工工艺,更多信息,更好建议,免费提供混凝土防水渗漏水修复专业技术咨询,免除今天修,明天漏,年年修,年年漏的烦恼

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-09-24
注浆是最好的方法
第3个回答  2011-09-21
重新做防水好了。