电梯基坑漏水怎么处理?(自己的工程)

如题所述

电梯基坑渗水是由于混凝土未压实或两次浇筑混凝土时未清理疏松缝而引起的,通常采用高压灌浆的方法进行补救。

解决方案:

1.首先用凿子将泄漏处切开,并用高压灌浆将泄漏点封堵。

2.刷两次通用防水涂层,再刷一次柔性防水涂层。

3.不建议使用防水性能差的涂料来节约成本,建议使用更好的品牌,如德高、雷邦仕、东方雨虹等。

扩展资料:

注意事项:

电梯基坑渗水原因分析

(一)施工质量问题:外墙刚性防水层局部渗漏,外墙刚性防水层不能发挥作用

外墙柔性防水接缝粘不牢,基础卷断裂。内墙防水层刚性不与地面接触。

按设计要求施工时,出现根腐现象。穿墙套管防水层和房间防水层做得不好。

(二)设计不合理:内墙不防水,地下房间120mm隔墙基础设计在房间中央

在地面上,120mm的墙体和根系不防水,地下水进入地下室,地下室分部。

门框植入地基土中,地基土也是地下水的入口。

(三)电梯固定设备安装及钻孔时发生渗漏。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-12
电梯地坑筑漏方案:

1、凿除粉刷至结构层。
2、对裂缝用切割机割成“V”字,用膨胀橡胶嵌条密封。
3、对遇有蜂窝、孔洞大渗漏部位采用聚氨酯注浆堵漏方法进行修补。
4、对漏洞采用博隆聚氨酯堵漏剂,压泵堵漏。
5、用特种水泥粉刷找平。
6、交叉式涂刷聚氨酯防水膜4遍。
7、用水泥粉刷起到保护的作用。
电梯基坑渗水原因分析
(一)施工质量问题外墙面的刚性防水局部渗漏,外墙面的刚性防水层未能起作用。
外墙柔性防水搭接处未粘牢固及基础卷材折断、室内刚性防水层墙面与地面相交处未
能按设计要求施工,出现烂根现象。未做好穿墙套管处的防水及房间的防水层。
(二)设计不合理内墙面未做防水处理,地下室内的120mm隔墙基础设计在房心
土上,120mm隔墙面及墙根未做防水处理,地下水如此处进入地下室。地下室分户
门的门框栽入房基土上,此处也是地下水的进水口。
(三)安装电梯固定设备,钻孔产生漏水。
第2个回答  2013-11-01
您好!电梯的基坑渗水都是由于混凝土不密实或两次浇灌混凝土时接头部分没清理好而疏松造成的,一般都是采用高压注浆进行补救。可以这样做:1、先用凿子凿开漏水的地方,用高压灌浆把漏水点堵住;2、用通用型防水涂料刷两遍,然后在用柔韧型防水涂料刷一遍;3、建议千万不能省成本采用低劣的防水涂料,使用比较好的牌子如德高,雷邦仕和东方雨虹等。本回答被提问者采纳
第3个回答  2020-08-14

    清理基层,用角磨机带金刚石砂轮片清理掉基层的附着物,露出坚固的基层。

    用水把基层充分湿润后喷涂YYA防水抗渗浆料,渗漏严重的部位可以适当喷涂的厚一些,大概在2mm左右。

    电梯井阴角漏水严重的,在阴角位置开槽,然后喷涂YYA防水抗渗浆料一遍后,用YY16闪凝浆料把所开槽子抹平抹实在。

    12小时后整体再次整体喷涂YYA防水抗渗浆料;

    待面层干燥后,粉刷2cm厚水泥砂浆。