安装1250kVA变压器,电缆用多大的?

我工厂目前需要安装一台1250的变压器,由于10kV电源线比较远,请教各大网友这高压电缆怎么选择?最好有个计算公式。

安装1250kVA变压器,10KV高压电缆用32平方毫米的铜芯电缆。

根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)

I=P÷(√3Ucosb)=1250000÷(1.732×10000×0.85)=84.91(安培

查安全载流量表,得35平方毫米电缆对应的电流是95安培

所以粗略计算高压电缆截面积=84.91×(35÷95)=31.3(平方毫米),所以选用32平方毫米的铜芯电缆。

35平方毫米的电缆安全载流量是95安培,35:95=x:84.91,解得x≈32(平方毫米)

扩展资料:

先根据功率,计算电流强度,再查安全载流量表,查出铜导线截面积。

三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosb→I=P÷(√3Ucosb)。

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

装置电器设备的线路,一般都用塑料或橡胶绝缘电线。合上开关,电流通过电线进入电器设备,使电器设备工作。由于电气线路本身具有电阻,通过电流时就会发热,产生的热量会通过电线的绝缘层散发到空气中去。如果电线发出去的热量恰好等于电流通过电线产生的热量,电线的温度就不再升高,这时的电流值就是该电线的安全载流量。

一般橡皮绝缘导线,最高允许温度规定为65℃。在不同工作温度下,其不同规格的安全载流量不同,可查表得到。

导线的安全载流量跟导线所处的环境温度密切相关,通常环境温度越低允许通过的电流越 大,拿铝蕊橡皮绝缘导线来说,25℃时它的安全载流量为25A则在连续使用中升温不 会超过65℃,而35℃时安全载流量降为 21A,这是因为前者允许温升为40℃而后者 则为30℃。

还跟布线方式有关,暴露在空气 中比敷设在管子中散热要好。线路中应设置 必要的过电流保护装置。用户不得擅自延长 线路或违章使用电炉等大功率电器,更不允 许擅自改变过电流保护装置的整定值,如以 铜线代替保险丝等。

导线和电缆的安全载流量与导线的截面面积,绝缘材料的种类、环境温度、敷设方式等因素有关。母线的安全载流量还与母线的几何形状、排列方式有关。

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

参考资料来源:百度百科-安全载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-17

导线的安全载流量跟导线所处的环境温度密切相关,通常环境温度越低允许通过的电流越 大,拿铝蕊橡皮绝缘导线来说,25℃时它的 安全载流量为25A则在连续使用中升温不 会超过65℃,而35℃时安全载流量降为 21A,这是因为前者允许温升为40℃而后者 则为30℃。

第2个回答  推荐于2018-03-18
  选择电缆为YJV22-3*95mm²。
  变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
  变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成。
  铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。为了减少铁内涡流和磁滞损耗,铁心由涂漆的硅钢片叠压而成;两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。实际的变压器是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等,为了简化讨论这里只介绍理想变压器。理想变压器成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略空载电流(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。例如电力变压器在满载运行时(副线圈输出额定功率)即接近理想变压器情况。
  变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的,φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。由法拉第电磁感应定律可知,原、副线圈中的感应电动势为e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。式中N1、N2为原、副线圈的匝数。由图可知U1=-e1,U2=e2(原线圈物理量用下角标1表示,副线圈物理量用下角标2表示),其复有效值为U1=-E1=jN1ωΦ、U2=E2=-jN2ωΦ,令k=N1/N2,称变压器的变比。由上式可得U1/ U2=-N1/N2=-k,即变压器原、副线圈电压有效值之比,等于其匝数比而且原、副线圈电压的位相差为π。
  主要参数:

  工作频率
  变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。

  额定功率
  在规定的频率和电压下,变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。

  额定电压
  指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。

  电压比
  指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。

  空载电流
  变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。

  空载损耗
  指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。

  效率
  指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。

  绝缘电阻
  表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关.本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-12-16
先根据配变容量计算电流I=S/1.732/10,然后根据电流选电缆。举个例子:
根据:《电力工程电缆设计规范 GB50217-94》先选定10KV进线电缆:
我们选择高压进线电缆时,一般应考虑变电所后期规划干变容量按允许最大1250KVA/台考虑,根据变压器容量1250KVA/台计算电流I=1250*2/10/1.732=144.3A。
按长期允许电流选择,考虑城市夏季温度较高,平均最高温度40℃,查有关产品样本,电缆长期允许工作温度80℃,电缆为电缆地下管道敷设,K=ktk1k2=0.853*1*0.9=0.7677,144.3/k=187.96A。对照允许载流量表,选择电缆为YJV22-3*95mm2。
希望对你有帮助,答案源地址:http://www.no1power.cn/xinwenzixun/549.html本回答被提问者采纳