1250KVA变压器10KV高压进线电缆应为多大?

1250KVA变压器高压进线端我计算的电流为75A,选用YJV22-3*35电缆,该电缆载流量 6/10KV 为145A,应该说远远大于75A的计算电流,可是设计院选型为YJV22-3*95电缆,该电缆载流量为 6/10KV 265A。我不知道我怎么错了?电缆计算除了应该考虑流量外还应该考虑什么呢?请教高手帮忙释疑!谢谢!

电缆的截面选择需要考虑的因素很多,不但要考虑正常运行时导线的载流能力,还要考虑在短路时导线的承受能力,即抗短路电流冲击的能力;
不能在变压器或其它设备发生短路故障时,电缆通过大电流的冲击,因电缆的“热稳定性”不够而出现电缆故障,影响恢复供电;
故一般电缆是“按额定电流来选择,按短路电流来校验”。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-07-16
我觉得设计院之所以要选择载流量大一些的电缆,是考虑到变压器在空载时会产生很大的激磁涌流,这对变压器的绕组等电流回路都会带来影响的,另外你处是不是有好几台变压器并列工作,有可能在改变系统运行方式是需要这台变压器担负起原来有其他变压器担负的负荷,相当于一个备用变压器来用,所以才会把变压器的高压进线选的大一些啊。
第2个回答  2012-02-27
设计院选型过大,YJV3*35就满可以的,如是电缆沟辅设不用选铠装的。
第3个回答  2008-07-16
用电缆供电两倍不够,高压电缆更不行,电缆线散热条件不好,遇超载绝缘性就下降,高压是很危险的.