1250KVA变压器高压进线端我计算的电流为75A,选用YJV22-3*35电缆,该电缆载流量 6/10KV 为145A,应该说远远大于75A的计算电流,可是设计院选型为YJV22-3*95电缆,该电缆载流量为 6/10KV 265A。我不知道我怎么错了?电缆计算除了应该考虑流量外还应该考虑什么呢?请教高手帮忙释疑!谢谢!