己知变压器容量怎么选择高压开关柜

高压开关柜的断路器型号

选择断路器的型号首先是确定灭弧介质:油、真空、SF6、等,现在主流是真空断路。主要参数就是额定电压、额定电流、额定短路电流几个参数了,额定电流的选择是根据负载大小计算的,这比较简单,10KV的断路器额定电流主要分如下几档:630A、1250A、(1600A、2000A)、2500A、3150A等,额定短路电流(楼上朋友说的热稳定电流)主要分如下几档:16KA、20KA、25KA、31.5KA、50KA等。配电网的断路器,一般容量较小,630/20或1250/31.5基本都够了,电厂的才用到大的2500/50及以上的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-14
主要看变压器上级电网的短路容量,真空断路器的热稳定电流确定好了。
高压开关柜的铜排选择主要通过两个方面来选择:
1)回路电流负荷:可以参考低压的。
2)回路短时耐受电流等级:这个涉及到热稳定和动稳定因素,因而强度是必须考虑的因素。
如果是干变带外壳,也可称为变压器柜。可以和开关柜布置在一起。
如果是高压开关柜内装设干变,也可称为变压器柜。(比如在35/10KV变电所中,10KV所用变可以装在开关柜内)。这时要注意开关柜的尺寸。一般50kVA干变的开关柜要1米宽,80kVA干变要1.2米宽。
   变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。
第2个回答  2011-12-21
按价位可选不同结构的(固定式、抽出式)控制柜,常用的断路器:VS1(国产)VD4(ABB).本回答被网友采纳
第3个回答  2011-12-21
这主要看变压器上级电网的短路容量,真空断路器的热稳定电流确定好了就行啊。
第4个回答  2011-12-22
那我建议你上我爱我家看看,装修资讯类的文章还是很多的。肯定对你有很大帮助。