推荐答案 2010-03-23
根据铜排的载流量,去网上下个载流量的表,对照就可以了,宁大毋小
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/Rh44BRRRd.html
其他回答
第1个回答 2010-03-23
1000/10/1.732=载流量 然后根据铜排载流量表选下就可以了
第2个回答 2010-04-02
高压开关柜的铜排选择主要通过两个方面来选择:
1)回路电流负荷:可以参考低压的。
2)回路短时耐受电流等级:这个涉及到热稳定和动稳定因素,因而强度是必须考虑的因素。
第3个回答 2010-03-24
根据高压侧电流选择。
第4个回答 2010-03-24
高压都是高电压低电流。主要看用户接受铜排还是铝排。
相似回答
己知
变压器容量怎么选择高压开关柜
答:
主要看变压器上级电网的短路容量,真空断路器的热稳定电流确定好了
。高压开关柜的铜排选择主要通过两个方面来选择:1)回路电流负荷:可以参考低压的。2)回路短时耐受电流等级:这个涉及到热稳定和动稳定因素,因而强度是必须考虑的因素。如果是干变带外壳,也可称为变压器柜。可以和开关柜布置在一起。如果...
己知
变压器容量怎么选择高压开关柜
答:
选择断路器的型号首先是确定灭弧介质:油、真空、SF6、等,现在主流是真空断路
。主要参数就是额定电压、额定电流、额定短路电流几个参数了,额定电流的选择是根据负载大小计算的,这比较简单,10KV的断路器额定电流主要分如下几档:630A、1250A、(1600A、2000A)、2500A、3150A等,额定短路电流(楼上朋友...
电力
变压器容量怎么选择
正确
的铜排
答:
根据变压器容量和额定电压计算变压器额定电流,然后根据额定电流选择铜排
。铜排载流量大于等于变压器额定电流就可以了!铜排载流量可以再变电一次设计手册,第三章-导体选择中查阅到!表中数据时铝排载流量,如果是铜排需要乘以1.63!力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率...