西门子440变频器A0501报警

工程上用了西门子的440的变频器,功率是1.5kW的,开始的运行还是可以的,但是这段时间开起来的时候经常出现A0501的报警,并且无法在高频率下运行,一般不能高于10HZ,运行时间长后就出现A0505的报警,但是现场的电机是在转,只是偶尔会一卡,一卡的现象,就是时转时不转,本人不是专业的电气人员,按照西门子的说明书变频器里设置了几个参数,,现在只要动力柜上送电就出现变频器运行的信号,但是现场电机和变频器并没有运行,那位高手支支招

1)首先,A0501只是一个报警信号,它旨在提醒用户注意是否有异常情况产生。

2)你是否已经按照要求完成了电机优化过程,若没有,则必须先完成优化过程。

3)若已经完成了优化而情况依旧,则可以将参数 P1120 的值适当增大一些。

另外,关于A0501的详细信息——A0501:电流限幅

引起报警可能的原因:

1. 电动机的功率与变频器的功率不匹配
2. 电动机的连接导线太短
3.接地故障

故障诊断和应采取的措施:

检查以下各项

1. 电动机的功率P0307 必须与变频器功率P0206 相对应

2. 电缆的长度不得超过最大允许值

3. 电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障

4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机一致

5. 定子电阻值P0350 必须正确无误

6. 电动机的冷却风道是否堵塞电动机是否过载

7. 增加斜坡上升时间

8.减少提升的数值 

mm440变频器有一个很有特点的功能,那就是电流限幅。当变频器的电流值(输出电流,可以通过参数r0027观察到)达到变频器的额定电流时,变频器会频率不再上升或自动降频以试图使电流降下来。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
A0501是过电流的报警,电流偏高,检查r0027参数看检测的电机电流是多少安培,如果大于电机的额度电流多,测量一下电机的阻值和对地,如果没有问题,一般就是机械方面的问题如轴承不好,卡死啊什么的引起的。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-12-16
A0501是过电流,你把负载去掉,之让电机自己转看看,在看看是不是有接的地的地方,负载过重,一转快就过流
第3个回答  2011-12-20
查查 变频器的频率设定没有给出来