33问答网
所有问题
1000平方米工厂的 办公楼,有消火栓,配置干粉灭火器要多少?计算?轻度危险 急急急!!!O(∩_∩)O谢谢!
多谢O(∩_∩)O谢谢!
举报该问题
推荐答案 2011-11-17
轻度险区域,4公斤干粉灭火器保护范围10--15平方米,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4h45hdWW5.html
其他回答
第1个回答 2011-11-20
接楼上,有消防栓,减配三分之一。
相似回答
1000平方米
厂房应该放置
多少灭火器
说明:厂房内
有消火栓,
主要进行钢管...
答:
2、该厂房多为钢管切割,多为A类固体物质火灾,部分设备是带电设备,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20
米,有
室内
消防栓
系统计算时修正系数取0.9;3、根据第10.6.0.1 条规定
灭火器配置
场所
的危险
等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一...
同一层
1000平方的办公室,配置有消火栓,要配置多少
个
干粉灭火器
。
答:
根据上述计算,
该办公场所至少应设置2个灭火器配置点,每个配置点应配备4具3公斤(或4公斤)干粉灭火器
,但是这样子配的话不好放,所以可以设置4个配置点,每个放上2具3公斤的,可以装箱,好看而且便于管理。最后请注意灭火器配置要求:1、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。2...
我们
工厂
面积
1000平方米,配置有消火栓,
喷淋系统,中
危险
级场所
,要
配置...
答:
因为设置了喷淋,K=0.5 S=
1000
则Q=0.5*1000/75=6.7A。查《附录A 建筑
灭火器配置
类型、规格和灭级别基本参数举例》每具ABC4型
灭火器的
灭火级别是2A,按规范每处设置不小于2具。则一共设置2处,每处2具。共4具就可以满足灭火要求。(6)最后核对灭火距离。查《5.2.1 设置在A类火灾场所...
大家正在搜
1211灭火器是干粉灭火器吗
干粉灭火器和泡沫灭火器的区别
工厂办公楼设计
工厂办公楼的功能布局
干粉灭火器有效
干粉灭火器主要适用于
工厂办公楼效果图 三层
如何使用干粉灭火器?
工厂办公楼效果图
相关问题
我们工厂面积1000平方米,配置有消火栓,喷淋系统,中危险级...
同一层1000平方的办公室,配置有消火栓,要配置多少个干粉灭...
我们工厂面积1000平方米,配置有消火栓,喷淋系统,中危险级...
办公楼1200平米,需要配置多少个干粉灭火器?
1000平方米厂房应该放置多少灭火器 说明:厂房内有消火栓,...
同一层680平方的办公室,配置有消火栓,喷淋系统,要配置多少...
关于办公区配置干粉灭火器数量
1000平米(长:50米,宽20米)的化工原料库房,设有消火...