我们工厂面积1000平方米,配置有消火栓,喷淋系统,中危险级场所,要配置abc4型干粉灭火器需多少个?

怎么计算?公式详细点?也看过书了,但不太明白?谢谢各位大侠。

(1)你是查了《建筑灭火器配置设计规范》-《附录C 工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例》。查到属于中危等级是吗?

(2)查《3.1.2 灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:》可以得到火灾类别,ABCDE五种。

(3)下面我们就得到了火灾类别和危险等级两个参数。
那么灭火器采用何种化学物质,由前者决定。
而灭火器的配置数量,由后者决定。

看 你 的 选 择,我 假 定 它 是 A类 中危险级。

(4)再查《6.2.1 A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.1的规定。》得出每处配置最小要2A灭火级别,每A灭火级别可以覆盖75平米范围。

(5)下面计算:根据《7.3.1 计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算》
Q=K(S/U),

因为设置了喷淋,K=0.5

S=1000

则Q=0.5*1000/75=6.7A。
查《附录A 建筑灭火器配置类型、规格和灭级别基本参数举例》
每具ABC4型灭火器的灭火级别是2A,按规范每处设置不小于2具。则一共设置2处,每处2具。共4具就可以满足灭火要求。

(6)最后核对灭火距离。查《5.2.1 设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.1的规定。》

(7)公式就是《7.3.1》那个公式,再没其他了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考