公司一仓库,属于A类中危险级火灾场所,2300平米,设有消防栓和灭火系统,请问要配置多少个干粉灭火器?

如题所述

根据《GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范》要求,A类中危险级火灾场所的手提式灭火器保护距离是20米,推车式灭火器的保护距离是40米。应配备2A类灭火器,单具灭火器保护面积不低于75平米。
同一处手提式灭火器设置点,不能少于2具,但不宜大于5具。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-08
Q=KS/U=0.5X2300/75=15.333=16具2A级别的灭火器,也就是磷酸铵盐灭火器装药量为3-4公斤的16具,这是最小的配置量,还应根据保护半径等适当放置,一般会多一些追问

谢谢,但是有个疑问,0.5X2300/75为什么是75?我看书里写的是中危险等级的最大保护面积是15M`/A。还有,我们有消火栓和灭火系统,应该是0.3X2300吧?

追答

额,对的,是75平米/A,那么再减少一半,但是按灭火器规范7.3.2修正表中修正系数是0.5,0.3的系数仅存在于露天部分

本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-04-08
我这边大概1500平,两层(木制工艺品,纸箱包装)共30个灭火器。