设置在A类火灾中危险级火灾场所的手提式灭火器,其最大保护距离多少??

如题所述

设置在A类火灾中危险级火灾场所的手提式灭火器,其最大保护距离是20cm。

根据《建筑灭火器配置设计规范》5.2.1中规定:

设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离如下

1、手提式灭火器。严重危险级:15m,中危险级:20m,轻危险级:25m,

2、推车式灭火器。严重危险级:30m,中危险级:40m,轻危险级:50m。



一、灭火器的选择

1、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、干粉、卤代烷等灭火器。

2、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等,扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器

3、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器。

4、扑救带电设备火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器

5、扑救A、B、C、类和带电设备火灾应选用干粉、卤代烷灭火器。

6、扑救D类火灾应选用专用干粉灭火器。

二、国家规定

国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005的2.1.4条之定义: 灭火级别fire rating表示灭火器能够扑灭不同种类火灾的效能。由表示灭火效能的数字和灭火种类的字母组成。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-19

1、灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

2、对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。

3、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。

4、灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。

5、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

6、一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。

7、每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。

参考资料来源:百度百科--建筑灭火器配置设计规范

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-06-16
A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米本回答被网友采纳