一个3000平米的仓库该如何配备消防设施(消防栓和灭火器)?是否有相关的国家标准?

如题所述

消防设施的布置与建筑物的大小和建筑物的用途有关。你只要布置两具MF/ABC3手提式灭火器就行,但必须放在靠墙门口处。因为保护距离为20米。

首先确定仓库的防火类别(甲、乙、丙.),然后根据类别确定需要装设的消防设施。

甲、乙类仓库要求很高,一般都要配备自动消防系统;丙类分类对待,有些需要配备自动消防系统,有些则不需要,但甲乙丙类都必须配备消火栓和灭火器系统;丁类及以下仓库只配备基本灭火系统(消防栓和灭火器)当能确认无可燃包装物时,甚至可以不用配备消防栓系统。

《建筑设计防火规范》

8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:

1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);  所以,你不用布置室内消火栓系统。

8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:

2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);所以,你不用布置自动喷水灭火系统。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-31
《建筑设计防火规范》GB 50016--2006:
8.1.1 消防给水和灭火设施的设计应根据建筑用途及其重要性、火灾特性和火灾危险性等综合因素进行。
8.1.2 在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。城市、居住区应设市政消火栓。民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设室外消火栓,
8.3.1 。。。。。。下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);

灭火器的配置按《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005进行选择和布置。

如何配备消防设施是建筑给排水设计的一个重要科目,具有一定的专业性。非专业的盲目布置是达不到消防部门验收标准的。所以消防设施布置做好到建筑设计院设计消防平面图。
如仍有疑问可以Hi我。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-12-31
根据建规规定消火栓、灭火器为必设,防排烟和喷淋要看仓库的物品等级和是否在地下层等决定。 消火栓一般水带25m保护半径30到50m,要求每个点都可以有两个栓的水能打到 (详见建规)。灭火器也差不多,有保护距离和灭火器种类选择等(详见建筑灭火器设计规范)
第3个回答  推荐于2017-11-23
首先确定仓库的防火类别(甲、乙、丙.....),然后根据类别确定需要装设的消防设施。甲、乙类仓库要求很高,一般都要配备自动消防系统。丙类分类对待,有些需要配备自动消防系统,有些则不需要,但甲乙丙类都必须配备消火栓和灭火器系统。丁类及以下仓库只配备基本灭火系统(消防栓和灭火器)当能确认无可燃包装物时,甚至可以不用配备消防栓系统。具体分类及要求详见《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)本回答被提问者采纳