如何选择互感器?

1. 我是要把大电流(0--1200A交流)或者大电压(0--400V交流)转换成小电流(0--20mA直流)或者小电压(0--10v直流)。应该如何规划?
2.我先选择一个互感器转换时,如果我选择一个3000/5A的互感器,那实际电流为500A时,互感器输出的电流为500*5/3000=0.83A,对吗??那只是个比例关系对吗?
回答满意还可以再加分!谢谢

互感器的选择方法:
1、互感器种类和型式的选择
互感器的种类和型式应根据装设地点和使用条件进行选择,例如:在6~35kV屋内配电装置中,一般采用油浸式或浇注式; 110~220kV配电装置通常采用串级式电磁式互感器;220kV及其以上配电装置,当容量和准确级满足要求时,也可采用电容式互感器。
2、准确级选择
供功率测量、电能测量以及功率方向保护用的互感器应选择0.5级或1级的,只供估计被测值的仪表和一般电压继电器的选用3级互感器为宜。
3、按准确级和额定二次容量选择
首先根据仪表和继电器接线要求选择互感器接线方式,并尽可能将负荷均匀分布在各相上,然后计算各相负荷大小,按照所接仪表的准确级和容量选择互感器的准确级额定容量。有关电压互感器准确级的选择原则,可参照电流互感器准确级选择。一般供功率测量、电能测量以及功率方向保护用的电压互感器应选择0.5级或1级的,只供估计被测值的仪表和一般电压继电器的选用3级电压互感器为宜。
知识点延伸:
互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压或标准小电流,以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-29
你对互感器变比的描述是正确的。
但是,你需要的输出信号太小。不宜采用互感器。建议采用霍尔电压、电流传感器。其输入类型有20mA、50mA、100mA及10V等。
另外,你的输出要求是直流,如果是正弦信号,可采用峰值检波电路或整流平均电路实现,如果是非正弦波,建议采用正有效值转换芯片。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-11-29
1.如果你想把大电流变成4~20mA,估计是要做模拟量控制,最好用电流变送器。
2.互感器就是这样的比例关系。对应关系,跟互感器的精度有关系,测量,保护的准确级不一样。追问

1.我就是要把测量结果传输到PLC,
2.我看网上的人选择互感器都是按最高电流选择的,比如输入最大500,他就会选择500/5A的,和输出到测量表要用到的最大电流没关系吗?可以QQ聊不?可以就请加QQ475547802

追答

按回路的额定电流向上靠档。然后经变送器变成模拟量信号传到PLC
这个跟测量表有啥关系?测量表可以根据互感器二次侧是1A或者5A的匹配。
互感器的额定电流并不是只能测到这个数值,超过一些也能测,只是精度达不到标称了。现在都是数字表计,不存在以前指针表要2/3处的说法。
如果是保护级的,比如5P20,表示20倍过载,误差不超过5%。不知道你具体想知道什么。

第3个回答  2011-11-29
其实还是很容易搞清楚的问题。直接输入PLC那肯定和输入到测量仪表是一样的结果。你选最大电流,还是工作在%多少的状态跟输出电流线性有关系的。