1. 我是要把大电流(0--1200A交流)或者大电压(0--400V交流)转换成小电流(0--20mA直流)或者小电压(0--10v直流)。应该如何规划?
2.我先选择一个互感器转换时,如果我选择一个3000/5A的互感器,那实际电流为500A时,互感器输出的电流为500*5/3000=0.83A,对吗??那只是个比例关系对吗?
回答满意还可以再加分!谢谢
1.我就是要把测量结果传输到PLC,
2.我看网上的人选择互感器都是按最高电流选择的,比如输入最大500,他就会选择500/5A的,和输出到测量表要用到的最大电流没关系吗?可以QQ聊不?可以就请加QQ475547802
按回路的额定电流向上靠档。然后经变送器变成模拟量信号传到PLC
这个跟测量表有啥关系?测量表可以根据互感器二次侧是1A或者5A的匹配。
互感器的额定电流并不是只能测到这个数值,超过一些也能测,只是精度达不到标称了。现在都是数字表计,不存在以前指针表要2/3处的说法。
如果是保护级的,比如5P20,表示20倍过载,误差不超过5%。不知道你具体想知道什么。