电流互感器的选择
一、 电流互感器选择与检验的原则
1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压;
2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化;
3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度; 4)校验动稳定度和热稳定度。
二、电流互感器变流比选择
电流互感器一次额定电流I1n和二次额定电流I2n之比,称为电流互感器的额定变流比,Ki=I1n/I2n≈N2/N1。 式中,N1和N2为电流互感器一次绕组和二次绕组的匝数。 电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150(A)、2Xa/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2Xa/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品顶部储油柜外的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2Xa/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。
参考资料: 如何正确选择及使用电流互感器_百度文库
http://wenku.baidu.com/link?url=D5IeI2KJzXW6KygkJqbPZ6j48Ts0TlTeuksIjPxUHGdzyw9hu9umomzSSZC-1eco7QzPkf8v0tC-RIempsvW5SQIKvzQtmCdErP6vOioSPW
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/5W40d4hB.html
其他回答
第1个回答 2020-12-18
电路的电流是80A,用多大的电流互感器?互感器如何接线?涨知识
您的浏览器不支持HTML5视频
第2个回答 2009-05-14
根据设备电流,本回答被提问者采纳
第3个回答 2009-05-16
你那设备电流有多大
相似回答
如何
正确
选择电流互感器
?
答:
1. 确定电流互感器的类型:根据应用场合选择合适的电流互感器,如用于电能计量、控制、保护等
。2. 选择合适的变比:根据实际需求选择电流互感器的变比。一般来说,电流互感器的变比应根据长期最大的二次工作电流来选择。对于电能计量,变比可以选的小一点,如 1.3 倍,甚至更小;对于保护用的电流互感器...
电流互感器
选型表电流互感器选型
答:
2、1,
选择的原则1.1额定电压的确定电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL
。3、1.2额定变比的确定通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ式中UN——电流互感器的额定电压,kV;P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA;cosψ——平均...
电流互器如何选择
?
答:
互感器的额定二次负荷是决定互感器准确级、外形尺寸、成本的关键参数,应该根据工程的实际情况来合理选择
。电流互感器额定二次电流一般采用1a,如有利于互感器制作或扩建工程,以及某些情况下为降低电流互感器二次开路电压,额定二次电流也可采用5a。额定输出值选择应符合下列原则:1、测量级、p 级和 pr ...