用单相电表如何计量三相用电用量?

电流互感器倍率为600:5,而设备主电路基本都是三相的用电设备(三相电机),该如何计算设备的用电量? 是用单相电表上的数字X600然后X3吗?
120 是那来的?

三相电度表实际上等于三个单向电度表,只用其中一项接零计量,理论上没有问题,只要表本身没有问题,使用负荷与电表容量匹配,计量应与三相同时使用没有区别。三相电度表用在照明电路上的情况很多,三相都接上时,未必每一相同时都有负荷,有时也只是一相或两相在工作,原理和只用一相时没有区别,只有纯粹用在380伏动力电路上计量时,才是三相同时计量,供参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-08-27
单相电表上的读数减去上回的电表底数乘以120再乘以根号三即可.
第2个回答  2007-08-27
其实三相电能表就相当于是三个单向电能表,他们的工作原理都是相同的,只不过三相电能表是把三相的电能通过芯片作了累加罢了,如果要用单相电能表来测量三相电能,最简单的方法就是用三只单相表分别测量各相的电能加起来就是三相的了!!!本回答被网友采纳
第3个回答  2007-08-27
电表上的读数减去上回的电表底数乘以120,就可以了!

如是三只单位电表,就把三只电表的电量加起来就可了.不用X3,也不乘以根号三!

600/5=120.
第4个回答  2020-06-01
600/5实际上是120倍的!如果是单相表!用电量✘3✘120