用三相电能表·计量单相用户用电来说,能否正确?为什么?

如题所述

正确,三相四线电度表对于有些型号的电表,不接零线会影响计量准确性。因为在三相四线的线路中,由于种种情况,线路电压不会相等,如果三相四线电度表不接零线,将会造成电度表电压线圈的中性点偏移,使电度表计量数产生误差。

三相电能表分为二种;一,三相三线(二元件)电能表,额定电压3*380v,记录三相对称负荷设备耗电量。二,三相四线(三元件)电能表,额定电压3*380v/220v,记录三相380v、单相220v电气设备的耗电量。因此第二种三相四线(三元件)电能表是能准确记录单相设备的。

扩展资料:

三相电度表完全符合部标DL/T645-1997和国标GB/T17215-1998中1或2级单相的相关技术要求;具有可靠性好、体积小、、35mmDIN标准方式安装等特点;并具有良好的抗电磁干扰、低自耗节电、高精度、高过载、高稳定性、防窃电、长寿命。

(1)全负荷、功率因数等于1

将功率因数选择开关扳至功率因数等于1的位置,调节R1使电流为被试表额定电流,记录试验结果。

(2)半负荷、功率因数等于1

与第(1)项相同,但将电流调至被试表额定电流的一半,记录试验结果。

(3)轻负荷、功率因数等于1

与第(1)项相同,但将电流调至被试表额定电流的10%,记录试验结果。

(4)全负荷、半负荷、功率因数等于0.5

将功率因数选择开关K3扳至功率因数等于0.5的位置,做全负荷、半负荷试验,记录试验结果。

(5)潜动

将电压调至被试表额定电压的110%,切断电流回路,观察电度表在铝盘旋转一周内能否停止转动。

(6)灵敏度

功率因数等于1,电压为被试表额定电压,调节R2,使电流由零逐渐加大,打开K2,观察使铝盘持续转动的最小电流值(毫安)。如果此最小电流值在1%In(In一被测表额定电流)以内,则认为灵敏度合格。

参考资料来源:百度百科-三相电度表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
  三相电能表分为二种;一,三相三线(二元件)电能表,额定电压3*380v,记录三相对称负荷设备耗电量。二,三相四线(三元件)电能表,额定电压3*380v/220v,记录三相380v、单相220v电气设备的耗电量。因此第二种三相四线(三元件)电能表是能准确记录单相设备的。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-11-29
老小学生A师傅的回答是对的,并且既然可以计量单相,就肯定是有零线的。因为表的内部每一相对应的都有阻尼磁铁,但是只有一个线圈有驱动,所以表的转盘就相应慢了。
第3个回答  2012-11-29
如果是三相三元件电能表是可以的,因为这种表它能保证三相电源不平衡能准确计量
第4个回答  2018-06-28
  只要电能表是合格的,计量就正确。三相电用户接三相计量,单相电用户可以只接一相。因为三相电能表实际上显示的是三相的用电量总和,单相电时,只接一相,另外两相电流为零,功率为零,单相用电量等于三相总用电量,等于电表读数。
  电能计量方式分为三种
  高供高计:电能计量装置(注)设置点的电压与供电电压一致且在10(6)kV及以上的计量方式;
  高供低计:电能计量装置设置点的电压低于用户供电电压的计量方式;
  低供低计:电能计量装置设置点的电压与用户供电电压一致的计量方式
  注:电能计量装置是指电能表、电流互感器、电压互感器及二次导线、电能计量柜(箱)的总称。
相似回答