33问答网
所有问题
用三相电能表·计量用户用电来说,能否正确?为什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-06-17
只要电能表是合格的,计量就正确。三相电用户接三相计量,单相电用户可以只接一相。因为三相电能表实际上显示的是三相的用电量总和,单相电时,只接一相,另外两相电流为零,功率为零,单相用电量等于三相总用电量,等于电表读数。
电能计量方式分为三种
高供高计:电能计量装置(注)设置点的电压与供电电压一致且在10(6)kV及以上的计量方式;
高供低计:电能计量装置设置点的电压低于用户供电电压的计量方式;
低供低计:电能计量装置设置点的电压与用户供电电压一致的计量方式
注:电能计量装置是指电能表、电流互感器、电压互感器及二次导线、电能计量柜(箱)的总称。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dPcW5cBPB.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-12-01
只要电能表是合格的,就可以正确计量。
三相电用户接三相计量。单相电用户可以只接一相。
因为三相电能表实际上显示的是三相的用电量总和,单相电时,只接一相,另外两相电流为零,功率为零,单相用电量等于三相总用电量,等于电表读数。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2012-11-30
三相两元件电能表计量单相,两相用电时,不准确。
三相三元件电能表也就是三相四线制电能表是准确的。
第3个回答 2012-12-11
正确,就是有点浪费
第4个回答 2012-11-29
不一定,要看用户是单相电还是三相电
相似回答
用三相电能表·计量
单相
用户用电来说,能否正确?为什么?
答:
正确
,三相四线电度表对于有些型号的电表,不接零线会影响计量准确性。因为在三相四线的线路中,由于种种情况,线路电压不会相等,如果三相四线电度表不接零线,将会造成电度表电压线圈的中性点偏移,使电度表计量数产生误差。三相电能表分为二种;一,三相三线(二元件)电能表,额定电压3*380v,记录...
三相电表
过互感器测量
用电
量时,假如三相不平衡测量的用电量是否会不准 ...
答:
三相表测量不均衡的三相负载会导致测量不准,跟是否过互感器无关
。建议用三块单相表分别测量三相负载的用电量,然后相加再乘以互感器的变比就等于总用电量了。
用三相
四线
电能表
能准确
计量三相
三线的计量方式吗?
答:
强行用的话将造成严重计量错误,注意是错误,而不只是简单的误差。
三相三线表只能和三相三线高计量相配
。三相四线表只能和三相四线高计量相配。
大家正在搜
计量电能表怎么给电
智能电能表计量原理
电能表是用来测量
三相三线电能表
电能表可以计量
电能表计量方式
电能表无功计量
三相电能表
三相四线电表怎么读数
相关问题
用三相电能表·计量单相用户用电来说,能否正确?为什么?
三相两元件电能表计量单相用户用电量,能否正确计量?为什么?
一用户三相电能表其反向有功计量值远远大于正向有功值为什么?
电能表三相电压正常为什么设备不能用
三相两元件电能表计量单相用户用电量,能否正确计量?为什么?
在使用能计量正,反向有功电能三相电能表能计量正,反向有功电能...
用三相电能表·计量单相用户用电来说,能否正确?为什么?
为什么三相电有三个电表,怎样计算用电量?