变压器自身损耗怎么算

我安装一台250KW变压器,每年只有冬天投产几个月,平时空载的时候,损耗怎么算?

1、有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK


2、无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK


3、综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔK


Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN


在工程计算中,我们设定电网电压大小、波形恒定,这样当某一台变压器的空载损耗P0为一定值,其负载损耗PZ则与负荷平方成正比,即:


PZ=(S/SZ)2Pkn(1)


式(1)中,S—变压器的实际负荷;


SZ—变压器的额定容量;


Pkn—变压器在额定电流下的短路损耗。

扩展资料

变压器损耗是现代物理学领域的概念,是指空载损耗Po、短路损耗Pk及杂散损耗Ps之和。当用额定电压施加于变压器的一个绕组上,而其余的绕组均为开路时,变压器所吸收的有功功率叫空载损耗。


变压器的空载损耗和负载损耗分别指的是铁损和铜损 。


当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁芯流动,因为铁芯本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁芯的断面上形成闭合回路并产生电流,好像一个旋涡所以称为“涡流”。

参考资料来源:百度百科——变压器损耗

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-26

这样,单台变压器的总损耗为:

P=P0+PZ=P0+(S/SZ)2Pkn(2)

当两台变压器并列运行时,各变压器的负载分配与该变压器的额定容量成正比,与短路电压成反比,即:

S=S1+S2(3)

S1:S2=(Sn1/Uk1):(Sn2/Uk2)(4)

式(4)中,S—总负荷;

Uk—变压器的短路电压。

扩展资料:

基本公式

空载损耗:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率称空载损耗。算法如下:

空载损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量

负载损耗:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流时所消耗的有功功率称为负载损耗。算法如下:

负载损耗=最大的一对绕组的电阻损耗+附加损耗

附加损耗=绕组涡流损耗+并绕导线的环流损耗+杂散损耗+引线损耗

阻抗电压:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100%

参考资料来源:百度百科-变压器空载损耗计算方法

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-11-19
空载损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量
工艺系数根据容量选择,贴心损耗根据磁通查表。
第3个回答  2011-11-19
这个数据一般厂家会给出,看看说明书应该能找到
第4个回答  2011-11-23
如果是指变压器自身的损耗计算如下
平时空载的时候,变压器损耗=空载损耗。
投产的时候,如果是满载,变压器的损耗=空载损耗+负载损耗,
如果不是满载,变压器的损耗=空载损耗+β^2*负载损耗,β是负载率=总的用电功率/变压器容量(250kW)。
空载损耗和负载损耗变压器厂家应该提供的参数本回答被网友采纳