33问答网
所有问题
各位大哥,柱钢筋搭接区需要箍筋加密吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-10-09
柱箍筋的加密区域有二种,是二个概念。
1、在柱端的加密区,那是和什么连接方式没有关系的,只是和是否抗震有关系。
一般是柱长边尺寸、H/6、500三者取大值。见11G101-1图集的61页。
2、在柱中部,柱钢筋有绑扎接头的,要按11G101-1图集的54页右下角做法加密箍筋的。如果是焊接、机械连接是不要加密的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/5404R5PR5c0dhPR0Rc.html
其他回答
第1个回答 2013-10-09
这个真需要。不管是03还是10,不管是那种柱子。
追问
若是焊接或者机械连接都要么
追答
都要。11G101-1第54页。
第2个回答 2013-10-09
绑扎的需要加密 焊接的就不需要了
第3个回答 2013-10-09
是要加密的哦 。
12G901里面有说明
追问
若是焊接或者机械连接都要么
追答
要的哦。
相似回答
各位大哥,柱钢筋搭接区需要箍筋加密吗
答:
2、在柱中部,柱钢筋有绑扎接头的,要按11G101-1图集的54页右下角做法加密箍筋的。
如果是焊接、机械连接是不要加密的
。
关于
钢筋
的若干问题
答:
1 接头宜设置在结构构件受拉
钢筋
应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内Ⅲ级接头的接头百分率不应大于25%;Ⅱ级接头的接头百分率不应大于50%;Ⅰ级接头的接头百分率可不受限制。2 接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、
柱
端
箍筋加密
区;当无法避开时,应采用Ⅰ级接头或Ⅱ级...
钢筋
技术交底
答:
严禁错用或替代箍筋。
梁柱节点处必须有加密箍@100.2、