现有一个三相电的变频器,是否可接220v输入,两相输出??,接一台220v的电机,如果可以,怎么调

现有一个三相电的变频器,是否可接220v输入,两相输出??,接一台220v的电机,如果可以,怎么调??

普级一下基本知识,用变频器调速的只能是三相电机,所谓的两相电机是特殊电机,不能无极调速,只有几个档,比如电风扇,调速性能差。变频器也有单相的,就是变频器输入是单相电,在我国就是220市电,但变频器输出是三相的,对于三相星型接法小功率电机,额定电压为380的,可以用单相变频器控制,电机要改成三角型接法。
变频器可以把380V三相变成0-380V,0-50、100、150hz的电,也可以只用单相220V,产生220V三相。甚至还可以用36节12V铅电池串起,供给变频器,输出380V三相供电机应急之用。

针对LZ提出的问题,如果计划使用变频器,当然是用380V的三相电机最正宗了。追问

如果两相220输入变频,,但我输出只用两可以吗

只用两相的电

追答

220V入,380V出,用380V的三相电机最好,因为220的电机是单相电机, 一般来说变频器的电机输出端为UVW 。
  使用220V单相输入的的一般都是小型变频器,功率在4KW以下。
当使用单相输入时,输入端电流会比使用三相输入大2倍左右,如非必要,不要使用单相输入使用。

追问

什么变频都可以???还是要分开有380变频和220变频

追答

三相变频器,输入能接入220V,只能输出3相220V,只是功率要小得多,这样用是浪费设备;在中国的电网,三相,都是380V的;220V就是单相电;你如果没有三相电,有220V的变频器,只不过功率小,不能超过3KVA。,如果该变频器没有输出3相220V的功能,那就不能接220!(无论是单相220还是三相220),如果有,那就能接!也无论你是接单相还是三相. 不过你接单相的话,电流一定不能超过变频器的额定值!

追问

哦,,好的

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-28
应该不能,变频器会报警主回路欠电压