真空断路器断电后为什么不脱扣

炼铁厂用鼓风机 22W变电站突然停电 造成全厂停电后 当再次送上6000V的时候 2台风机立即自启 因为低压电有失压保护 所以润滑站的电源没能及时送上 造成2台鼓风机轴瓦烧掉 增速箱高速轴瓦也受伤 为什么我有用直流屏的 他停电了为什么真空断路器不脱扣呢?直流屏平时检测 一有一个电池测不到电压 1 到2个电池电压低于12V 总用了18个电池
我的直流屏已经不满足让断路器脱扣的条件了?

楼主没有说清楚啊 请补充
大概看的意思是22万的变电站突然停电后
送电 6000V马达转 但润滑油电源没送
导致轴瓦损坏
你真空断路器不脱口 可能是因为你直流屏没输出110VDC或者220VDC
控制电源没有送也能 或者控制电源电压不够

直流屏的 进线都没电压了为什么断路器还会没脱扣呢

进线都没电压了 那真空断路器的控制电源就没电压 怎么会脱扣啊 所以还是DC得问题
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-28
电流过大才动作…
第2个回答  2009-05-30
22W还用真空断路器啊,要充SF6的才好