labview opc server生成exe后无法连接plc

我用的labview2009中文版,装了DSC模块和labview opc server。在编程的时候使用没有问题,但生成EXE后无法连接plc了,EXE程序打开时也有部署opc,但plc就是收不到数据

先用另外一个OPC Client去查一下能不能收到PLC的数据,如果不能的话,证明是OPC Server或PLC链路那边的问题,如果可以收到,说明是你程序链路的问题。追问

生成exe后我打开了NI opc server 监测,发现labview程序中的数据都没有写进opc中,不知在生成exe时是否有需要注意的地方?感激不尽