yjv与vv电缆的区别在那?

如题所述

首先,产品的命名不同,所代表的含义也不同:
YJV绝缘用的是交联聚乙烯
VV绝缘用的是聚氯乙烯
YJV适用于大部分场所,而VV只适用于一般无特殊要求的场所,YJV在低温和高温环境中都可以使用,而VV只适用于一般温度环境;YJV燃烧时无毒,而VV则烟气大,且有毒。
VV是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,通常敷设在室内,隧道内及管道中,长期允许工作温度不得超过65摄氏度,电缆敷设环境温度应不低于0摄氏度,电缆的使用环境温度不低于-40摄氏度。
YJV是铜芯交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电缆,敷设在室内,隧道及管道中,不能承受机械压力作用。线芯长期允许工作温度不得超过80摄氏度,在环境温度不低于-15摄氏度的条件下敷设时无需加温。
VV电缆不宜在—15℃时使用。
交联聚乙烯绝缘电缆(YJV)同截面的载流量比VV电缆大,且YJV电缆的机械特性比VV电缆强,应用范围比VV电缆广。
其次,二者在生产设备和工艺制造上也有区别的:
VV为塑力缆,YJV即交联电缆,其绝缘层性能优于塑力缆。
YJV只是在绝缘材料上做了交联处理提高了耐热温度,而 VV没有。
YJV电缆工作温度达90度,而VV只有70度,同截面积YJV电缆载流量大。
VV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。
YJV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。
YJV从长远看比VV好(使用寿命长等),但比VV贵。从短路允许的最高度看:YJV为250度,VV为160、140。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-21
YJV、VV两种电缆的区别
首先,产品的命名不同,所代表的含义也不同:
YJV绝缘用的是交联聚乙烯.
VV绝缘用的是聚氯乙烯
其次,二者在生产设备和工艺制造上也有区别的:
YJV电缆是交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套,是热固性材料的
VV电缆是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套,是热塑性材料的
正是因为材料不同,
所以YJV与VV电缆允许长期工作最高温度不同,
YJV电缆(YJLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。VV电缆(VLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。YJV电缆载流量比VV电缆载流量大一些。
第三,从技术经济指标看,三芯的YJV比VV电缆的各项参数都要高。
在民用建筑中推荐使用YJV,其载流量比VV的大,更为主要的是在电气火灾时,由于其绝缘材料不含氯,燃烧时不会产生有毒气体。所以也就是说VV的环保性能差些。在民用,核电等领域VV已基本被YJV取代,但是在很多的工业企业,VV应用还是非常广泛的,原因是它的价格便宜。一般室内永久性工程都倾向于选择YJV电缆。YJV电缆在耐温,耐压,耐腐蚀上都优于VV电缆。只是价格更贵。
第2个回答  2020-04-16
二者绝缘材料不同。YJV是交联聚乙烯绝缘,VV是聚氯乙烯绝缘。YJV电缆允许导体的最高温度为90℃,VV电缆允许导体的最高温度为70℃。
第3个回答  2018-04-01
YJV是有氯的