VV电缆和YJV的电缆有什么区别?

如题所述

YJV、VV两种电缆的区别
首先,产品的命名不同,所代表的含义也不同:
YJV绝缘用的是交联聚乙烯.
VV绝缘用的是聚氯乙烯
其次,二者在生产设备和工艺制造上也有区别的:
YJV电缆是交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套,是热固性材料的
VV电缆是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套,是热塑性材料的
正是因为材料不同, 所以YJV与VV电缆允许长期工作最高温度不同, YJV电缆(YJLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。VV电缆(VLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。YJV电缆载流量比VV电缆载流量大一些。
第三,从技术经济指标看,三芯的YJV比VV电缆的各项参数都要高。
在民用建筑中推荐使用YJV,其载流量比VV的大,更为主要的是在电气火灾时,由于其绝缘材料不含氯,燃烧时不会产生有毒气体。所以也就是说VV的环保性能差些。在民用,核电等领域VV已基本被YJV取代,但是在很多的工业企业,VV应用还是非常广泛的,原因是它的价格便宜。一般室内永久性工程都倾向于选择YJV电缆。YJV电缆在耐温,耐压,耐腐蚀上都优于VV电缆。只是价格更贵。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-23
是绝缘材料不同。
VV是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套
YJV是交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套
正是因为材料不同,
所以VV与YJV电缆允许长期工作最高温度不同,
VV:电缆导体的允许长期工作最高温度为70℃
YJV:电缆导体允许长期最高工作温度为90℃。
所以两种电缆载流量不同,YJV大一些,
但YJV电缆价格上要比VV贵.
YJV
Y----聚乙烯
J-----交联
V----聚氯乙烯护套
0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆
XLPE
Insulated
Power
Cable
产品标准
standard
本产品按GB12706《额定电压35KV铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。The
product
is
manufactured
according
to
the
standard
of
GB12706、IEC.BS,DIN
and
ICEA
upon
request.
适用范围
Applications
本产品适用于工频额定电压64/1KV及以下配电网或工业装置中固定敷设之用。
The
product
is
suitable
for
use
in
power
distribution
lines
or
fixed
installations
with
rated
power-
frequency
voltage
up
to
and
including
0.6/1Kv.
使用特性
Operating
characteridtles
·工频额定UO/U为0.6/1KV。
Rated
power
–frequency
voltage
UO/U为0.6/1KV。
电缆导体允许长期最高工作温度为90℃。
Max.permissible
continuous
operating
temperature
of
conductor:90℃.
短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过250℃。
Max.short
–circuit
temperature
of
conductor
shall
not
exceed
250℃(5s
maximum
duration
).
电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
The
ambient
temperature
under
installation
should
not
below
0℃.
电缆弯曲半径:不小于电缆外径的15倍。
The
bending
radius
should
not
less
than
15
times
of
cable
diameter
VV
工频额定电压Uo/U为0.6/1KV。
Rated
power-frequency
voltage
Uo/U:0.6/1KV.
电缆导体的允许长期工作最高温度为70℃
Max.permissible
continuous
operating
temperature
of
conductor:
70℃
短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的允许最高温度:
导体截面

300mm2

160℃;
导体截面
300

140>℃;
Max.short-circuit
temperature
of
the
conductor
shall
not
excssd:
(5smaximum
duration).Cross-section
of
conducter

300mm2

160℃;
Cross-section
of
conducter

300mm2

140℃,
电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
The
ambient
temperature
under
installation
should
should
not
below0℃
电缆弯曲半径不小于电缆外径10倍。
The
bending
radius
of
a
cable
should
not
be
less
than
10
times
of
the
cable
diameter.
电缆的型号
Type
of
cable
第2个回答  2022-12-17

YJV电缆和VV电缆在功能上基本相同,但是它们的区别也是很明显的。下面就详细介绍一下两者之间的区别。

1、绝缘材料不同

YJV电缆使用的绝缘材料是交联聚乙烯,而VV电缆则为聚氯乙烯材料。因YJV电缆的绝缘中不含氯,燃烧时不会产生大量的氯气体(氯是一种有毒气体)。两者比较而言,交联聚乙烯绝缘具有更强的耐高温性,更环保,性能比普通聚氯乙烯更优。

2、工作温度不同

常规YJV电缆允许最高工作温度90℃,短路时(5秒内)最高温度不超过摄氏250度;常规VV电缆允许最高工作温度65℃左右,短路时(5秒内)最高温度不超过摄氏160度。最高工作温度的不同决定了YJV拥有更高的电流载流量,也决定了YJV电缆在整体性能方面要优于VV电缆。

3、工作电压范围不同

通常情况下,YJV电缆工作的电压范围为6~500KV,而VV电缆则为1~6KV。所以,VV电缆一般用于低压环境,而YJV则囊括了高中低压环境,这也是为什么YJV电缆制造工艺水平要求较高的原因。

4、价格及寿命

同样的规格型号,YJV电缆的价格要比VV的价格稍贵一些,这或许是VV电缆还在存活的原因。但是YJV的使用寿命更长,且更耐高温、更保险,从长远以及安全系数看,使用YJV电缆更加划算。

最后,居民类工程推荐选择YJV电缆,更安全环保。如果预算实在有限,可以选择在非人居以及电压温度都要求不高的地方使用VV电缆。总而言之,大趋势就是,YJV电缆逐渐代替VV电缆。

/iknow-pic.cdn.bcebos.com/03087bf40ad162d9582739b51cdfa9ec8b13cd4a"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/03087bf40ad162d9582739b51cdfa9ec8b13cd4a?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/03087bf40ad162d9582739b51cdfa9ec8b13cd4a"/>

扩展资料

YJV从长远看比VV好(使用寿命长等),但比VV贵。从短路允许的最高度看:YJV为250度,VV为160、140。

从技术经济指标看,三芯的YJV比VV电缆的各项参数都要高。

在民用建筑中推荐使用YJV,其载流量比VV的大,更为主要的是在电气火灾时,由于其绝缘材料不含氯,燃烧时不会产生有毒气体。所以也就是说VV的环保性能差些。

在民用,核电等领域VV已基本被YJV取代,但是在很多的工业企业,VV应用还是非常广泛的,原因是它的价格便宜。

参考资料来源:/baike.baidu.com/item/vv%E7%94%B5%E7%BC%86/4868660?fr=aladdin"target="_blank"title="只支持选中一个链接时生效">百度百科:vv电缆

    官方服务