三相四线电网负载为100000瓦,选用多大的电线合适呢

如题所述

电流与电压和功率及功率因数有关,公式:P=1.732UIcosφ
此处:P已知为100000W,U为380v,cosφ取0.85,则电流i=179A。

根据这个电流再估计大约选用电缆规格可为75平方毫米或者90平方毫米的电缆线。


生活中电缆选用可以参考一下口诀。

    10下五 100上2 即:2.5 4 6 10每平方毫米导线安全载流量按5A计算。120 150
    185以每平方2A计算。

    25 35 四三界 即:16 25每平方按4A计算 35 50按3A计算。

     75 90 两倍半。

    穿管高温八九折 即:穿管8折,高温9折,既穿管又高温按0.72折计算

    裸线加一半 即:按绝缘导线的1.5倍计算。

    铜线升级算 即:铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的如:6平方的铜线可按10平方的铝线计算。

     ä¸‰ç›¸å››çº¿çº¿åˆ¶ä¸­é›¶çº¿çš„截面积,通常选为相线的一半左右,在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面积应与相线截面积相同。

    对于电缆口诀中没有介绍,一般直埋地的高压电缆,大体上可直接采用上述口诀的有关倍数计算。

    当然,电工操作是一种危险工作,需要特殊工种专业电工才能操作,因此,实际生活中不要自己根据猜测或者百度获得的知识去自己接电,否则很可能引起安全事故。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-04-24
根据所提供的数据,确定额定电流应该为189.9A,根据《电力工程电缆设计规范》,选用95平方的铜芯电缆较合适,如果负载为电机的话,可选用YJV-0.6/1kV 3x95+1x50电力电缆。
第2个回答  2009-04-23
公式你那没有吗?P=U*I 三项的38OV 算出来电流,根据电流看看多少平方的线能承受这么大的电流,电线不要选的太大,选线大的成本高,具体多少的电流用多少平方的线,你在网上一搜就可以搜到。这个公式会用,加上那个选线表,以后再碰到这种问题你自己就可以算了。本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-04-23
最少不少于40平方的单芯线