密集型母线槽安装相关说明

如题所述

母线槽是由铜铝母线柱组合而成的简单设备,构成了母线槽的基本形式。密集型母线槽是一种特定配置,通常包含三相四线或五线系统,适用于工业和矿区环境,也适用于高层建筑和车间中的设备改造。安装这种母线槽遵循三个主要步骤,通过周密的规划可以顺利完成。
**密集型母线槽的安装步骤:**
1. 母排连接:使用高绝缘、耐电弧、阻燃材料制成的绝缘板作为连接附件,并通过带有绝缘套管的螺栓进行紧固。确保螺栓孔与螺栓之间搭接面积符合规范,由于增加了绝缘套管,接缝变得更窄。
2. 连接两段母线槽主母排时,必须确保它们的轴线严格对齐,并且螺栓孔完全对齐。在穿入螺栓并上紧时,要均匀施力,以避免绝缘套管在安装过程中受到剪切力损伤。
3. 在施工管理中,发现因绝缘套管受力损伤导致母线槽绝缘降低的情况。接地连接应确保母线壳体满足接地要求。若母线外壳喷涂处理,需使用导线和接地螺栓将两段母线槽连接。安装前后应进行绝缘检查,比较安装质量是否造成绝缘降低。
**防水设置的安装技巧:**
1. 虽然母线槽主要设计用于室内,空气中湿度对运行无影响,但进水会降低绝缘,长期运行可能导致短路。因此,对可能导致进水的安装方式采取必要防护措施。
2. 例如,母线槽穿越楼层时,可能因生产或屋面渗漏等原因积水,顺着母线槽漏下。增设防水围堰等措施以防止进水,避免发生短路故障,如我厂腈纶装置聚合车间母线槽曾发生的故障。
**母线槽的固定方式:**
母线槽通常采用圆钢吊装,但此方式不适用于变压器室母线槽的固定。因为这种吊装是“柔性”固定,不能防止母线槽因安装不当或短路电动力影响而产生的左右或上晃动,可能导致变压器低压套管损坏或渗油。建议使用“钢性”固定的槽钢支架托装母线槽,并通过预埋件与墙体连接,确保变压器低压套管不受力。
**安装注意事项:**
安装密集型母线槽时,需注意手法技巧,避免盲目操作。固定母线槽时,要确保过度连接,使用合适的钢架支撑,以保证其牢固可靠。不要急于求成,安装不稳定的母线槽,这会增加使用过程中的安全风险。
[土巴兔在线提供免费装修报价和设计方案,以及装修避坑攻略。点击链接领取免费服务:【https://www.to8to.com/yezhu/zxbj-cszy.php?to8to_from=seo_zhidao_m_jiare&wb】](https://www.to8to.com/yezhu/zxbj-cszy.php?to8to_from=seo_zhidao_m_jiare&wb)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考