240mm宽*2m长*8m(装模高度)的剪力墙,用52m泵送混凝土(最后一截管约为10m长)浇筑了2m左右高度(浇筑示意图见图一),模板底部的直径12mm的螺杆(螺杆间距左右上下均为500mm左右,见图二,图三)中间断裂导致爆模,求原因?爆模后,螺杆送至实验室测的力学性能见图一:断裂时拉力27.5KN,27.8KN,从而求得抗拉强度约为243MPa。能否计算出爆模的原因是由于螺杆抗拉强度不够,还是由于其他原因导致,如浇筑速度过快,混凝土料过稀,每根螺杆受力不均,螺杆间距不合适?
æ£å¸¸ç¶æä¸ï¼M12对æèºæ çæ¿è½½è½åä¸å¤ï¼æJGJ162-2008ã建çæ½å·¥æ¨¡æ¿å®å ¨ææ¯è§èãè§å®çè·è½½æ åå¼ä¸ï¼æ¯æ£æ°´å¹³è·è½½4.0KN/m²,(æå¾åæ··ååçæ°´å¹³è·è½½4.0KN/m²)ãæ··ååæåç©ç容éæ åå¼24.0N/m²ï¼M12çå®å ¨æå12.9KNãç°åºèºæ è´æ çé¢ç§¯ä¸º0.25m²ï¼æµæ³¨æ大é«åº¦2mï¼ç»åæ¥è®¡ç®è·è½½è®¾è®¡å¼ä¸º1.2ï¼24Ã2ï¼+4Ã1.4Ã0.9=62.64KN/m², M12çæå计ç®å¼ä¸º62.64Ã0.25=15.66ï¼12.9ï¼
æ½å·¥ä¸å¾å¯è½èµ·æ¥ç¬¬ä¸æ对æèºæ 离楼é¢è·ç¦»å°±æ¯500ï¼å æ¤ï¼æä¸å©çèºæ è´æ çé¢ç§¯ä¸æ¢æ¯0.25ï¼èæ¯0.5Ã0.75=0.375ï¼m²ï¼ï¼
æ以ï¼ä¸»è¦åå æ¯æµæ³¨å没æç»è¿æ£å¼éªæ¶ï¼æ²¡æ审æ¥æ½å·¥æ¹æ¡ï¼ææ¹æ¡æ ¹æ¬å°±æ²¡æ计ç®ä¹¦ï¼ï¼ä¹æªè®¤çæ£æ¥éå¤å©ç¨çæ§ææï¼å
èºæ ï¼çè´¨éå模æ¶å®è£
è´¨éçã
é£è¯·é®è¿ç§è§æ ¼ï¼240*2000çåºé¢ï¼çåªåå¢ä¸æ¬¡æ§æµç2må·¦å³ç¬¦åæ½å·¥è¦æ±åï¼æè§èæ¯ä¸æ¬¡æµç0.5mï¼ä½æ¯æç §ä»¥å¾åªåå¢ï¼é¿åº¦>>2mï¼æµçæ··ååç»éªï¼ä¸æ¬¡æ2mé«ä¹å±äºæ£å¸¸ï¼