240mm宽*2m长*8m(装模高度)剪力墙,泵送混凝土浇筑2m左右高度,12的螺杆中间断裂,求爆模原因(附图)

240mm宽*2m长*8m(装模高度)的剪力墙,用52m泵送混凝土(最后一截管约为10m长)浇筑了2m左右高度(浇筑示意图见图一),模板底部的直径12mm的螺杆(螺杆间距左右上下均为500mm左右,见图二,图三)中间断裂导致爆模,求原因?爆模后,螺杆送至实验室测的力学性能见图一:断裂时拉力27.5KN,27.8KN,从而求得抗拉强度约为243MPa。能否计算出爆模的原因是由于螺杆抗拉强度不够,还是由于其他原因导致,如浇筑速度过快,混凝土料过稀,每根螺杆受力不均,螺杆间距不合适?

    正常状态下,M12对拉螺栓的承载能力不够:按JGJ162-2008《建筑施工模板安全技术规范》规定的荷载标准值中,振捣水平荷载4.0KN/m²,(或倾倒混凝土的水平荷载4.0KN/m²)、混凝土拌合物的容重标准值24.0N/m²ï¼›M12的安全拉力12.9KN。现场螺栓负担的面积为0.25m²ï¼Œæµ‡æ³¨æœ€å¤§é«˜åº¦2m,经初步计算荷载设计值为1.2(24×2)+4×1.4×0.9=62.64KN/m²,   M12的拉力计算值为62.64×0.25=15.66>12.9!

    施工中很可能起步第一排对拉螺栓离楼面距离就是500,因此,最不利的螺栓负担的面积不止是0.25,而是0.5×0.75=0.375(m²ï¼‰ï¼

    所以,主要原因是浇注前没有经过正式验收,没有审查施工方案(或方案根本就没有计算书),也未认真检查重复利用的旧材料(包螺栓)的质量和模架安装质量等。

追问

那请问这种规格(240*2000的底面)的剪力墙一次性浇筑2m左右符合施工要求吗(按规范是一次浇筑0.5m,但是按照以往剪力墙(长度>>2m)浇筑混凝土经验,一次打2m高也属于正常)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考