  钢结构工字钢承重如何计算求 公式计算方法
  楼主,你目前提供的信息还不足以进行内力分析和截面验算。
  验算梁时需要柱距和屋面荷载。仅梁跨度就有:18.6不是3的模数,梁的高跨比应为1/25~30。你的却为:40/18.6=46.5已超过规范允许范围。
  柱子验算:需要引入横向荷载即 风荷载和地震荷载才能验算。入不考虑地震验算则有:
  柱顶荷载+柱子自重/柱子截面*稳定系数。小于或等于许用应力(在此还需要拟用材料的强度等级)。
  一、 参照依据:
  ⑴. 原设计图
  ⑵.《建筑结构荷载规范》GB_50009_2001
  ⑶.钢结构钢梁弯曲应力强度计算手册
  ⑷. 实用型钢表
  二、参照基本值:
  ⑴.恒载值: 0.30KN/㎡
  ⑵.雪载值: 0.25 KN/㎡
  ⑶.风压值: 0.25 KN/㎡
  ⑷.屋面雨棚自重: 0.15 KN/㎡
  ⑸.原钢梁WZ值: WZ=274C㎡
  ⑹.调整后钢梁WZ值: WZ=265C㎡
  ⑺.梁弯曲许用应力值: 【ó】=6.2MPa
  三、参照公式:
  ⑴.抗弯截面模量: WZ=d*(h平方)/6
  ⑵.钢梁弯曲应力强度: ómax=(Mmax)/ (WZ)≤【ó】
  ⑶.梁中最大弯矩: Mmax=(1/16)*p*L
  ⑷.钢梁受力力点: P
  ⑸.梁两端支点之间长度:L
  四、 原钢梁弯曲应力强度校核:
  ⑴.钢梁承受总荷载值:面积*参数值=6*6.8*0.95=38.76kN
  ⑵.P=38.76/16=2.4225KN
  ⑶. Mmax=(1/16)*p*L Mmax= (1/16)*2.4225*6.8=1.02956kN.m
  ⑷.ómax=(Mmax)/ (WZ)≤【ó】 ómax=(1.02956*10的3次方)/(274*10的负6次方)=3.795mpa≤【ó】
  五、调整后钢梁弯曲应力强度校核:
  ⑴.钢梁承受总荷载值:面积*参数值=6*6.8*0.95=38.76kN
  ⑵.P=38.76/16=2.4225KN
  ⑶. Mmax=(1/16)*p*L Mmax= (1/16)*2.4225*6.8=1.02956kN.m
  ⑷.ómax=(Mmax)/ (WZ)≤【ó】 ómax=(1.02956*10的3次方)/(265*10
的负6次方)=3.92438mpa≤【ó】
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-05-23

国标工字钢和非标工字钢的选择


大型企业厂房的建造,因其用量大,规划图纸比较标准,各种安全系数要求较高,所以大多数选择国标工字钢。

而中小企业及私人单位,因其用量小和使用情况复杂多变,责较多选择非标工字钢。非标工字钢可以根据使用情况的不同而特殊小批量制造,在制造成本上也会比国标工字钢低,从而在一定程度上降低了中小企业的建造成本。

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-12-26
