三相四线制5P空调,如果带电加热,每台的功率大概是5*820+3000=7100瓦,其中,3000瓦是电加热功率,有的厂家把它做成了单相供电,有的厂家把它做成了三相供电,他们的电流是不一样的。

所以,5P空调的最大一相功率可能为4400瓦,电流4.4*4.5=19.8安培。其他相功率1.4千瓦,电流6.3安培。由于不知道哪一相最大,就按照三相20A来选电源线。单台电源线5*4平方毫米或5*6平方毫米,开关一般由空调厂家配,20/25A的漏电保护开关

6台5P空调,可以将三相电流分开布置,即总电流为2*(20+6.5+6.5)=66安。选用电缆4*25+10,因现在的空调多为变频技术,总开关可选80安。

另外,若您的空调没有电加热功能,或者电加热功能为三相平均分布,则不需要那么大的开关和电缆。

5P空调一般设计两层风扇

具体计算过程:6台5P总功率为30*0.82=24.6千瓦,功率因数0.85,则三相平衡电流41.77421546安培。选配5*10/5*16平方毫米电缆,总开关选63安。