33问答网
所有问题
5匹的空调6台,380伏。要用多大的电源线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-04-01
5匹X6台=30匹
1匹=735W(瓦)
30匹X735W=22050W
也就是22千瓦,根据一个千瓦2安电流的通用算法,那就是44安电流。
铜线每平方能够承受的安全电流是8安
44安除以8安=5.5(也就是线径,因为市面上没有这个规格,所以你只能选择6平方的线,但一定要国标线,非标的话要选择8平方的线)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hPhPcPc0h.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-11-28
总功率:5 P × 6 台 × 0.735KW/ 匹+风扇电机功率.200W/台 × 18台(一台空调有3台风扇 × 6台空调) = 25.65 KW 总电流=25.65KW × 1.8A / KW = 46.17 A
选择BV单芯铜线: 6 平方 安全截流量为60 A
选择4芯铜电缆 : 10 平方 安全截流量为53 A
以上两种规格的线径均可任选一种。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-04-01
6平方应该够了
相似回答
380v5匹空调
多少千瓦
?6台用多大电源线
和总开关?
答:
五匹空调大概4千瓦左右,380伏电流在8安左右。6台就是48安,
建议使用10平方铜芯线和63安的总空开
。
380v5匹空调
多少千瓦
?6台用多大电源线
和总开关?
答:
所以,5P
空调的
最大一相功率可能为4400瓦,电流4.4*4.5=19.8安培。其他相功率1.4千瓦,电流6.3安培。由于不知道哪一相最大,就按照三相20A来选电源线。单台
电源线5
*4平方毫米或5*6平方毫米,开关一般由空调厂家配,20/25A的漏电保护开关。
6台
5P
空调,
可以将三相电流分开布置,即总电流为2*(...
380v5匹空调
多少千瓦
?6台用多大电源线
和总开关?三相空调一台外机带二...
答:
单冷机按4500W功率计算
,6台
总功率按30KW功率计算,用25的国标铜芯
电线,
总开关用80A的。
大家正在搜
5匹空调用多少伏的电
380伏5匹空调一小时多少度电
30匹空调要多少伏电力
五匹的380伏空调有多少功率
5匹380伏空调多少瓦
3匹空调有380伏电
5匹空调220伏电流是多少
空调柜机220伏最大的几匹
220伏空调最大多少匹
相关问题
6台380V5匹的空调要用多大的电线
5匹空调380v电源线要配多大合适
380伏五匹空调电流有多大?用多大线经电源线?
一台五匹空调,380v电源请问用多大铜线?
两台五匹空调380伏电压要多大线径安装?
5匹空调要用多少平方的线
380v5匹空调需要多少平方电线
3台五匹空调(380v)5台1.5匹空调(220V)三相电进...