380v三相电50千瓦用多粗铜芯线

详细的问题说明,有助于回答者给出准确的答案

第1个回答  2019-07-06
你所说总用电是指总功率吗?如果总功率是20多千瓦考虑到环境等因素建议使用bv-16平方毫米的电源线。如果只是12千瓦用bv-6平方毫米的电源线就可以。
第2个回答  2009-01-02
50千瓦约100安的电流,
使用铜电缆,应用25平方
使用架空线,应用25平方
使用电线穿管,应用35平方
还要看距离是多少
如果超过30米,还应每30米增加25平方
第3个回答  2008-12-29
50千瓦约100安的电流,这还要看距离是多远,300M以内VV22/3*50,再远用VV22/3*75
第4个回答  2008-12-29
50千瓦/380v等于132个电流,如果你在动力上就选3×50+2×25用在照明上4×50+1×25肯定够了本回答被网友采纳
第5个回答  2008-12-29
50千瓦约100安的电流,35平方足够了,它的安全载流量为105安