框架梁底部通长筋长度不足时允许焊接吗?

如题所述

  03G101-1里规定,梁净跨的1/3位置内不可以搭接,所以叫非连接区,但在跨中1/3位置是允许搭接的,如果是非通长筋要焊接的话,就必须有焊接合格检验报告才行。而且尽量避免在非连接区焊接。
  框架梁:框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。现在结构设计中对于框架梁还有另一种观点即需要参与抗震的梁,纯框架结构随着高层建筑的兴起而越来越少见,而剪力墙结构中的框架梁主要则是参与抗震的梁。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-06
可以焊接,但要注意接头位置
11G101-1 P81页中说明:当梁上部有通长钢筋是,连接位置宜位于跨中的ln1/3范围内,梁下部钢筋连接位置宜位于支座的ln1/3;且同一连接区段内钢筋接头面积百分率不宜大于50%本回答被网友采纳