三相四线制漏电保护器用单相电机跳闸什么原因

三相四线制漏电保护器用单相电机跳闸什么原因 用单相电机直接接在单相照明电路上不跳闸 电机也不漏电

原因和解决方法:
1、漏电保护器与负载不匹配。这种情况大多在使用大功率电器时出现,一般只要重新更换与实际需求匹配的漏电保护器即可。
2、检查开关接线是否正确,也可以把负载接到其它回路上试试,以确定是否是用电器故障引起的跳闸,开关额定电流选择不匹配,漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸。
3、电源进线电压过高。首先要用电笔测量一下进线是否都带电,再用万用表测量一下进线电压。此时,千万不要强行合上漏电保护器,否则极易烧坏家电,严重时还会导致火灾发生。另外,进线遭受雷击也会形成过电压引起漏电保护器跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-10-07
只有一个可能,那就是你相线经过了漏电开关感应圈,而接的零线没有经过,建议你2根电机线要接在穿过感应圈后的相线和零线就可以了。你接单相照明不跳,证明照明线和工业线事分开的,所以你要接工业线路上,必需相线和零线多接在工业线路的相线和零线上。
第2个回答  2014-10-07
当然跳闸啦。当三相负载不平衡时,三相的漏电保护器就会跳闸的,你直接接一相当然会跳闸,如果你非要接,那么避开原漏电保护器,再接一个单相的漏电保护开关。本回答被网友采纳
第3个回答  2014-10-07
开关要么太灵敏.要么坏了.你的开关多少安的.是不是额定电流小了