6

6.0.1 街区内的道路应考虑
的通行,其
间的距离不宜大于160.0m。当建筑物沿街道部分的长度大于150.0m 或总长度大于220.0m 时,应设置穿过建筑物的
。当确有困难时,应设置环形
。
6.0.2 有封闭内院或
的建筑物,当其短边长度大于24.0m 时,宜设置进入内院或
的
道。
6.0.3 有封闭内院或
的建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用
),其间距不宜大于80.0m。
6.0.4 在穿过建筑物或进入建筑物内院的
道两侧,不应设置影响消防车通行或人员
的设施。
6.0.5 超过3000 个座位的体育馆、超过2000 个座位的会堂和占地面积大于3000m2 的展览馆等
,宜设置环形消防车道。
6.0.6 工厂、仓库区内应设置消防车道。
占地面积大于3000m2 的甲、乙、
或占地面积大于1500m2 的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。
6.0.7 可燃材料露天堆场区,
区,甲、乙、丙类液体
区和

区,应设置消防车道。消防车道的设置应符合下列规定:
1 储量大于表6.0.7 规定的堆场、
区,宜设置环形消防车道。
2 占地面积大于30000m2 的可燃材料堆场,应设置与环形消防车道相连的中间消防车道,消防车道的间距不宜大于150.0m。
区,甲、乙、丙类液体储罐区,
储罐区,区内的环形消防车道之间宜设置连通的消防车道。
3 消防车道与材料堆场
的最小距离不应小于5.0m。
4 中间消防车道与环形消防车道交接处应满足消防车
的要求。
表6.0.7 堆场、储罐区的储量
名称棉、麻、 稻草、
、 木材(m3) 甲、乙、丙类

毛、化纤(t)
(t) 液体储罐(m3) 储罐(m3) 储罐(m3)
储 量 1000 5000 5000 1500 500 30000
6.0.8 供消防车取水的
源和
应设置消防车道。
6.0.9 消防车道的净宽度和
高度均不应小于4.0m。供消防车停留的空地,其
不宜大于3%。
消防车道与厂房(仓库)、民用建筑之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物。
6.0.10 环形消防车道至少应有两处与其它车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或
,
的面积不应小于12.0m×12.0m;供大型消防车使用时,不宜小于18.0m×18.0m。
消防车道路面、扑救作业场地及其下面的管道和
等应能承受大型消防车的压力。
消防车道可利用交通道路,但应满足消防车通行与停靠的要求。
6.0.11 消防车道不宜与铁路
平交。如必须平交,应设置备用车道,且两车道之间的间距不应小于一列火车的长度。