360千瓦功率需要多大电缆,1000安培的电流要用多大线径的电缆? 电压:380V
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-08-06
360千瓦需200平方毫米电缆,1000安培电流要用250平方毫米电缆,如果距离远,还要选大一级的电缆
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/BW5WB44PBBWhRBW44c.html
其他回答
第1个回答 2019-08-18
360*1000/(1.732*380)=546.98(A)
546.98/5=109.39(mm^2)
考虑要留一定的余量和电流的趋肤效应,截面要选得更大。
相似回答
三相
380v,
额定
功率360 kw,
应选
多大的电缆?
答:
额定功率=360kW,三相电压=380V,功率因数=0.85,额定电流=643.5A,
可选电缆:400mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线
,推荐载流量650A,相应功率363.7kW,电缆满负荷时7%电压损失距离为890.5m;300mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量740A,相应功率414kW,电缆满负荷时7%电压损失距离为58...
已知
功率360KW,电压380V
如何选择
电缆,要
计算过程?
答:
要选择适合
360 kW功率
和
380V电压的电缆,
我们需要考虑电流、电缆特性和安全因素。下面是计算电缆截面积的详细步骤:1. 计算
电流:
首先,我们需要通过功率和电压来计算电流。电流(A)= 功率(W)/(√3 × 电压(V))代入给定的功率和电压的数值
:电流
(A)= 360,000 W /(√3 ×
380 V
)电流...
360千瓦
需要
用多大的电缆
答:
360千瓦,参考电流约720安培,建议选用
1、VV-0.6/1 3X300+1X150 或3X300+2X150(三相五线) 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
,在空气中敷设(环境温度40℃)长期允许载流量约为375安培。采取两根电缆并联输电。2、YJV-0.6/1 3X240+1X120 或3X240+2X150(三相五线) 铜芯交联聚乙烯聚氯...