台达系统报警AL009追随误差过大伺服未使能怎么解决?

如题所述

解决方法:

1.最大位置误差参数设定过小:确认最大位置误差参数 P2-35(位置控制误差过大警告条件)设定值;

2.加大P2-35(位置控制误差过大警告条件)设定值;

3.增益值设定过小: 确认设定值是否适当 正确调整增益值;

4.扭矩限制过低: 确认扭矩限制值 正确调整扭矩限制值;

5.外部负载过大 :检查外部负载 减少外部负载或重新评估电机容量。

电机一运行就报警了解决方法:

1.先要检查电机是否能正常运转。2-35只是用来设定一个报警标准,你要求跟随好。

2.可以将这参数设定小,当电机反馈脉冲和实际收到脉冲超过这个值时,驱动器就报警了。这个可以通过调节响应KP,KI来调整系统跟随特性的,来调整这个差值的大小。

3.而一般启动就报警,个人经验,电机给堵转的可能性最大。

4.如果没有,想不要报警,一个是将2-35设定大些,还有就是将位置环PI增加,2-00,2-02,需要根据现场实际来调。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考