各位老师,我有几个有关零线、地线、TN-S系统的问题,请为我解惑,谢谢!
1、为什么用电器外壳不能直接接在零线上,零线也是接地的,发生漏电时通过零线将电子转移地?而是要经过另一条叫PE线的地线。
2、我知道第一个问题的答案肯定是不能接在零线上,而且零线和地线是不能接在一起的,那么为什么TN-S接地系统的零线和地线从变压器出来是接在一起,然后延伸至用电设备,如图,这样不又成了接零线和接地地线都一样了吗?
3、普通的居民住房的地线也是从上图那样接出来的吗?还是建筑单独设立了地线,我们的三孔插座的地线就接在这根线上的,相当于TT系统,设备外部单独接地?这样的话,TT系统岂不是更好,相当于N线与PE线无任何连接,供配电系统还常用TN-S系统。
4、网上有种说法是TN-S系统的PE线隔20-30米就重复接地,是这样吗?如果是这样,上面很多问题就可以得以解决,但是这样又和TT系统有什么区别呢?好像就是TT系统了嘛,或者直接拉一根线,分别隔20-30米接地,还从变压器中性点出PE线干嘛?如下图,我自己画的哈。
å¦å¾é个åçï¼1ï¼ä¸ºä»ä¹ç¨çµå¨å¤å£³ä¸è½ç´æ¥æ¥å¨é¶çº¿ä¸ï¼å¨TNç³»ç»ä¸ï¼å¦æä¾çµç³»ç»éç¨çæ¯TN-Cç³»ç»ä¾çµï¼åå·¥ä½é¶çº¿æ¯å¯ä»¥æ¥å¨çµå¨è®¾å¤å¤å£³ä¸çï¼å 为å¨TN-Cç³»ç»ä¸å·¥ä½é¶çº¿åä¿æ¤é¶çº¿æ¯å ¬ç¨çãå¦æç³»ç»æ¯TN-Sï¼TN-C-S
ä¾çµç³»ç»ï¼æçµå¨è®¾å¤çå¤å£³æ¥å¨å·¥ä½é¶çº¿ä¸ï¼å½ç³»ç»æ£å¸¸æ¶ï¼åä¸ä¼åçä»ä¹äºæ ãå½ä¸ç¸è´è½½ä¸å¹³è¡¡æ¶ï¼æè å·¥ä½é¶çº¿æ¥è§¦ä¸å¥½ï¼æ¤æ¶é¶çº¿å°±ä¼æçµæµï¼æ¤æ¶æ¥é¶ççµå¨è®¾å¤ä¼å¯¹å°äº§ççµåï¼ï¼ä¸è¬çµåä¸ä¼å¤ªé«ï¼ä½æ¶å¦æ触æ¸å°è¿æ ·ç带çµè®¾å¤ä»ä¼æ麻æçæè§ï¼çè³ä¼åçäºæ ï¼ãå½å·¥ä½é¶çº¿ä¸å¸¦åçæ线æ¶ï¼è¿æ¶æææ¥ä¿æ¤é¶çº¿ççµå¨è®¾å¤é½ä¼å¸¦æ对å°å±é©çµåï¼æ¤æ¶è§¦æ¸å°è¿æ ·ççµå¨è®¾å¤ï¼ä¼æ触çµçå±é©ã
2ï¼å¨TN-Sä¾çµç³»ç»ä¸ï¼å·¥ä½é¶çº¿åä¿æ¤é¶çº¿æ¯å®å
¨åå¼çï¼å³ä¸ç¸äºçº¿å¶ï¼TN-C-Sä¾çµç³»ç»ä¸ï¼å·¥ä½é¶çº¿ååé¨åå
±ç¨ï¼ååé¨ååå¼çç³»ç»ï¼å³æ们ä¿ç§°çä¸ç¸å线åãå¨è¿ä¸¤ä¸ªç³»ç»æ¯ï¼å¦æå·¥ä½é¶çº¿åä¿æ¤é¶çº¿åå¼åå¨è¿å¨ä¸èµ·ï¼é£ä¹è¿ä¸¤ä¸ªä¾çµç³»ç»å°±åæäºTN-Cä¾çµç³»ç»äºï¼é£ä¹TN-SãTN-C-Sç³»ç»çä¼ç¹å°±æ²¡æäºï¼ä¹å°±æ¯è¯´ä¿æ¤é¶çº¿åå¼ä¹å°±æ²¡æä»ä¹æä¹äºã
N-Sæ¥å°ç³»ç»çé¶çº¿åå°çº¿ä»ååå¨åºæ¥æ¯æ¥å¨ä¸èµ·ï¼ç¶å延伸è³ç¨çµè®¾å¤ï¼å¦å¾ï¼è¿æ ·ä¸åæäºæ¥é¶çº¿åæ¥å°å°çº¿é½ä¸æ ·äºåï¼ä¸ä¸æ ·çï¼ä¸æ ¹æ¯å·¥ä½åè·¯(N线ï¼ä¸æ ¹æ¯ä¿æ¤é¶çº¿ï¼PE线ï¼å·¥ä½åè·¯ç¨äºå·¥ä½åè·¯ï¼ä»çå·¥ä½åçæ¯ãå½è®¾å¤åçæ¼çµæ¶ï¼ä»ççµå¨åè·¯æ¯ï¼æ¼çµçµæµéè¿æ¼çµè®¾å¤ä¿æ¤æ¥é¶çº¿ï¼ååå¨ä¸æ§ç¹å½¢ä¸ä¸ªåè·¯ï¼å¦æçè·¯çµæµè¶³å¤å¤§ï¼ä¼ä¿ä½¿çº¿è·¯ä¸çä¿æ¤è£ ç½®è¿ éå¨ä½ï¼å¦æä¸è½å¨ä½ä¹ä¼éå¶æ¼çµè®¾å¤ç对å°çµåï¼åå°äººè§¦çµçå±é©ã
3.æ°ç¨å»ºçä¸è¬é½æ¯éç¨TN-c-Sç³»ç»ä¾çµçï¼çµæºå¼å°å¤§æ¥¼é çµå¤ï¼æ¤æ¶å·¥ä½é¶çº¿éå¤æ¥å°ï¼ä¿æ¤é¶çº¿ä»æ¤å¤åå¼è¿å ¥æ¯ä¸æ·ã
4ï¼TNç³»ç»åTTç³»ç»ç主è¦åºå«æ¯ï¼TTç³»ç»æ¯çµå¨è®¾å¤çå¤å£³ç´æ¥å大å°ç¸è¿çãä»ççµæ°åè·¯æ¯ï¼æ¼çµçµæµéè¿æ¥å°çº¿ï¼éè¿å¤§å°ç¶åå¨å°ååå¨çä¸æ§ç¹ãè¿æ ·å°±ä¼åºç°ä¸ä¸ªé®é¢ï¼å¤§å°åååå¨ä¸æ§ç¹æ¥å°ï¼å¯ä»¥çææ¯ä¸¤ä¸ªçµé»ï¼æ¤æ¶çº¿è·¯ä¸äº§çççè·¯çµæµä¸ä¸å®è½ä½¿çº¿è·¯ä¸çä¿æ¤è£ ç½®å¨ä½ï¼æ以å¨TTç³»ç»ä¸ï¼é½æ¯è¦æ±å®è£ æ¼çµå¼å ³çã
è¿ä¹å·ç天æ°ï¼çº¯ææï¼å¸æ楼主çææçå³å¨ææï¼æ¬¢è¿è¿½é®ï¼æä»¬å ±åæ¢è®¨ã
追é®1ï¼ä½ 说ç对å¦ï¼ä½æ¯TN-Cç³»ç»å·¥ä½é¶çº¿é½æNç¹éå¤æ¥å°çï¼å½PEN线çæä¸ç¹æ¥è§¦ä¸è¯æ¶ï¼ä¼éè¿éå¤æ¥å°ç¹åå°ååå¨ä¸æ§ç¹ï¼æ以ä¸ä¼æå®å
¨éæ£çã
2ï¼å½éç¨ä¸ç¸ä¾çµæ¶ï¼å¦æä¸ç¸è´è½½ç¸çï¼é¶çº¿ä¸æ¯æ²¡æçµæµæµè¿çï¼å¦æä¸ç¸è´è½½ä¸å¯¹ç§°ï¼å°±ä¼æä¸å¹³è¡¡çµæµä»é¶çº¿éè¿ï¼è¿æ¶å¦ææ人触æ¸å°è¿æ ·çé¶çº¿ï¼äººå°±çäºåé¶çº¿å¹¶èå¨çµè·¯ä¸ï¼æ³¨æ人ä½ççµé»æ¯å¾å¤§çï¼æ以éè¿äººä½ççµæµæ¯å¾å°çï¼å¯è½äººæ ¹æ¬å°±æè§ä¸å°æçµæµæµè¿èº«ä½ãå¦æè¿æ¶é¶çº¿æ¯æå¼çï¼çµæµå°±ä¼éè¿ä½ ç身ä½å大å°ä¹é´å½¢æåè·¯ï¼è¿æ¶å°±ä¼è§¦çµãç®åç说没æçµæµéè¿äººä½ï¼çµç¬çæ°ç®¡èªç¶ä¹ä¸ä¼åå
äºã
3ï¼å¦ææ¯TNç³»ç»ä¾çµï¼ä¿æ¤çº¿æ¥çå°±æ¯ä¿æ¤é¶çº¿ï¼ä¹å°±æ¯PE线ã
4ï¼è¯å®è¦åååå¨çï¼æµå°å¤§å°ï¼ç¶åéè¿å¤§å°å¨åå°ååå¨ä¸æ§ç¹ï¼å 为大å°å°±æ¯ä¸ä¸ªå¯¼ä½ã
5ï¼æ¼çµå¼å
³çå®è£
注æ以ä¸å ç¹å°±å¯ä»¥äºã
1ï¼å®è£
æ¼çµå¼å
³æ¶å¿
é¡»ä¸¥æ ¼åºåä¸æ§çº¿åä¿æ¤çº¿ï¼ä½¿ç¨ä¸ç¸å线å¼ååæå线å¼æ¼çµä¿æ¤å¨æ¶ï¼ä¸æ§çº¿åºæ¥å
¥æ¼çµä¿æ¤å¨ï¼ç»è¿æ¼çµä¿æ¤å¨çä¸æ§çº¿ä¸å¾ä½ä¸ºä¿æ¤çº¿ã
2ï¼å·¥ä½é¶çº¿ä¸å¾å¨æ¼çµä¿æ¤å¨çè´è·ä¾§éå¤æ¥å°ï¼å¦åæ¼çµå¼å
³ä¸è½æ£å¸¸å·¥ä½ã
3ï¼æ¼çµä¿æ¤å¨çæ¯è·¯ï¼å
¶å·¥ä½é¶çº¿çº¿åªè½å为æ¬åè·¯çå·¥ä½é¶çº¿ï¼ç¦æ¢ä¸å
¶å®åè·¯çå·¥ä½é¶çº¿ç¸è¿ï¼å
¶å®çº¿è·¯æ设å¤ä¹ä¸è½åç¨å·²éç¨æ¼çµä¿æ¤å¨åç线路æ设å¤çå·¥ä½é¶çº¿ã
满足è¿ä¸ç¹æ¼çµä¿æ¤å¨å°±ä¸ä¼è·³é¸ã
å
å¼æ£ä½ è¿ç¹åçä¸å®¹æå¦ï¼æå¯æ¯ååçå¦ï¼ä½ å¨å¤çç¥è¯è¿æ¯æ¯è¾æéçï¼è¿è¦å¥½å¥½çåªåå¦ä¹ çã
你好:
——★1、首先纠正一个基本概念性问题:TN-S供电系统,是没有 “地线” 的! “PE” 保护线应该叫做保护零线,而不是 “地线” 。(关于保护地线的问题,见后面的叙述)
——★2、第一个问题,实际上是工作零线与保护零线的问题:你说的零线,应该叫做工作零线,而所谓的 “地线” ,应该是保护零线。......虽然都是零线,但工作零线是单相负载的工作线路,有很大的工作电流。当零线出现接触不良或断路时,零线就带有很高的电压(220V)!这就是工作零线不能作为保护使用的重要原因!!!而保护零线(即你说的所谓的 “地线” )是专用的保护线,正常时是没有电流的。
——★3、第二个问题,与第一问有关。只要你理解了第一条回答,问题就很清楚了,这里不再重复。
——★4、第三个问题,居民住宅楼的供电系统,与企业是相同的,保护零线就是专用的保护零线(即PE线)。如果你注意一下,就可以发现居民楼的保护零线为黄、绿相间的导线,这就是按照国际标准规定的专用PE线,与 “地线” 无关(老居民楼没有保护零线)。
——★5、第四个问题,关于 “重复接地” 的问题。我们知道,非常长的架空线路,中间有许多连接处,并且零线相对要细一档,所以在架空线路的分支点、每1公里处需要重复接地的。但是,这是指三相四线的老供电系统。现在城市中一般都是电缆供电,没有重复接地一说。
【有关接地保护】:电器安装规程规定,保护接地的接地电阻为4欧姆(以下),变压器中性点的接地电阻也是4欧姆(以下)。那么当出现严重的漏电时,相线220V的火线,就会通过用户接地端的4欧姆,加上变压器中性点的4欧姆形成通路,电流为(220V ÷ 8Ω)27.5A。如果用户端保险或空开大于27.5A,就不会熔断或掉闸的!!!这就是保护接地的最大弊病(早期的用户,保险丝都很小,接地保护会起到保护作用的),所以现在已经被淘汰。
你好:
1、你的分析是对的:三相四线制的潜在危险就在于此,所以被三相五线制所取代。
2、三相供电线路中存在单相设备,任何情况下都不会绝对平衡的,但(变压器中性点)零线是接地的,虽然有电流,但电压极低,不足以让试电笔发光的。试电笔氖泡发光电压为60V左右(及以上)。
3、三孔插座的保护线应该是保护零(PE)线。工作零线是不可以做保护线的,存在危险隐患。
4、流过负载的电流,一定要流回变压器的。注意:工作零线直接连接负载与变压器中性点。
5、漏电保护器是连接火线和工作零线的,检测这两根导线的电流是否平衡,如果不平衡,即认为是漏电而跳闸保护的。漏电保护器的(检测)动作电流在30mA以下。