西门子变频器故障代码是F0453,请问这是什么故障?

如题所述

第1个回答  推荐于2017-11-27
F0453 电机堵转

原因:

- 升降斜率太陡。

- 变频器启动时连接的电机仍然在旋转,变频器又没有使能捕捉再启动功能。

- 电机连接错误。

- 电机太小。

- 对于无传感器矢量控制,启动提升电压P1611设置太低。

检查和对策:

- 电机的连接。

- 提高升速的时间P1120 或 降速时间 P1121

- 使能捕捉再启动功能 P1200

- 换一个功率大点的电机。

- 对于无传感器矢量控制模式,增加启动电压 P1611。

(如果上述几项不能解决)<-我加的。

- 建议用编码器的闭环矢量控制,替代无矢量传感器闭环控制。

- 建议使用 V/f 模式的闭环控制(P1300<20),替代(P1300>=20)的闭环控制。本回答被提问者和网友采纳